接入网机房动力设备巡视大家是怎么做的?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-11-5 14:39
作者:
老云
标题:
接入网机房动力设备巡视大家是怎么做的?
<p>接入网机房条件较差,数量又多,又没有动力监控,那怎么才能及时发现故障呢?</p>
时间:
2007-11-5 15:23
作者:
服务生
现在有外加环境动力监控设备.
时间:
2007-11-5 16:28
作者:
telecom16
停电就有告警阿<br/>!
时间:
2007-11-23 12:26
作者:
lbin75
用一个空的2M 继电器的常开触点,继电器线圈接入市电,若停电该2M就会告警。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)