通信人家园

标题: 关于入局管道的设计问题探讨  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-11-6 11:11
作者: cadfirst     标题: 关于入局管道的设计问题探讨

<p>入局管道一般数量大,往往直接贯通机房地下室,容易造成雨水顺管孔灌入地下室,不知道大家有没有什么好的办法解决?能不能从结构设计上想办法。</p><p>目前采用的都是被动的堵塞,但效果不佳,而且每次布放新的光缆后都会降低封堵的效果。</p>
时间:  2007-11-6 11:34
作者: 服务生

其实在设计时做一个坡度就可以了,相当于一个坎.
时间:  2007-11-6 12:06
作者: cadfirst

<p>由于是沿海地区,一个坡度是不能解决问题啊,水位很高,同样会因为压力灌入地下室。非常头疼。</p>
时间:  2007-11-6 12:36
作者: gofay

比较麻烦。。。
时间:  2007-11-6 13:01
作者: 服务生

记得在深圳有从地下引出,改架空后进楼的!十米左右距离.
时间:  2007-11-6 14:23
作者: yanhai198171

<p>我们这里也是地下水位高的地区,进局管道也一直是个问题,一般是在人孔井中用尼龙管进户,做一个向上的坡度,在地下室的顶棚采用走线架方式反下,这样进户管在地下室的位置基本上与水平地平等高,能在一定程度上缓解这个问题</p>
时间:  2007-11-6 15:47
作者: 创多CML

额。城市规划不好<br/> 如果学习国外。把地下管道搞成一个建筑。<br/>不像现在挖挖补补。。问题可以解决吧。。。我想<br/>
时间:  2007-11-7 09:53
作者: myhjyc

<p>1.利用坡度,把入局井的水流向其他的井,且入局管孔位置设置比到其他井管孔位置要高</p><p>2.如二楼所说,进局设成向上的坡度</p><p>3.加强密封性,利用热缩管或塑料材料密封</p>
时间:  2007-11-7 22:21
作者: cadfirst

多谢大家所提的思路,很有借鉴意义:)
时间:  2007-11-7 22:23
作者: cadfirst

5楼说的“记得在深圳有从地下引出,改架空后进楼的!十米左右距离”,在普通的接入点采用就不错,我们也用过,但在枢纽机房使用就不太合适了,比较架空入局安全大不如管道。
时间:  2007-11-8 11:40
作者: alexvincent

<p>比较麻烦.</p>
时间:  2007-11-9 17:12
作者: yhj0133

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b><div class="postusr3"><a href="http://www.txrjy.com/dispuser.asp?id=168872" target="_blank"><font color="#000000">myhjyc</font></a></div><div class="postusr4"><img alt="Male不在线" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/ofMale.gif"/>
                        </div><div><img height="50" alt="" src="http://www.txrjy.com/images/userface/image60.gif" width="50" style="MARGIN: 0px 0px 3px;"/></div><div style="MARGIN-TOP: 6px; COLOR: #666666;">军衔等级:</div><div><img alt="目前经验值:637" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/star/level9.gif" align="absMiddle" style="MARGIN: 2px 8px 6px 0px; CURSOR: hand;"/>三级通信军士</div><div style="COLOR: #666666;">专业等级:</div><div><a title="您目前专业值:204
点击此处查看专业等级说明" href="http://www.txrjy.com/boardhelp.asp?boardid=0&amp;act=5&amp;title=专业等级设置" target="_blank"><img src="http://www.txrjy.com/skins/Default/star/level_t2.gif" align="absMiddle" border="0" style="MARGIN: 2px 8px 6px 0px; CURSOR: hand;" alt=""/></a><a title="您目前专业值:204
点击此处查看专业等级说明" href="http://www.txrjy.com/boardhelp.asp?boardid=0&amp;act=5&amp;title=专业等级设置" target="_blank"><font color="#000000">初级技术员</font></a></div><div>文章:298</div><div>注册:2007-6-25</div><div class="postie_new"><div><div class="postbody1"><a href="javascript:doZoom(16,8)"><font color="#000000">大</font></a>
                                                <a href="javascript:doZoom(14,8)"><font color="#000000">中</font></a>
                                                <a href="javascript:doZoom(12,8)"><font color="#000000">小</font></a>&nbsp;&nbsp;第8楼</div>&nbsp;<a href="http://www.txrjy.com/messanger.asp?action=new&amp;touser=myhjyc" target="_blank"><img alt="给myhjyc发送一个短消息" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/message.gif" align="middle" border="0"/></a>
                                        <a href="http://www.txrjy.com/friendlist.asp?action=addF&amp;myFriend=myhjyc" target="_blank"><img alt="把myhjyc加入好友" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/friend.gif" align="middle" border="0"/></a>
                                        <a href="http://www.txrjy.com/dispuser.asp?id=168872" target="_blank"><img alt="查看myhjyc的个人资料" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/profile.gif" align="absMiddle" border="0"/></a>
                                        <a href="http://www.txrjy.com/query.asp?stype=1&amp;nSearch=3&amp;keyword=myhjyc&amp;BoardID=340&amp;SearchDate=ALL" target="_blank"><img alt="搜索myhjyc在通信工程设计与建设的所有贴子" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/find.gif" align="absMiddle" border="0"/></a>
                                        <a href="mailto:mayinghui2006@163.com"><img alt="点击这里发送电子邮件给myhjyc" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/email.gif" align="absMiddle" border="0"/></a>
                                        <a href="http://www.txrjy.com/blog/blog.asp?userid=168872" target="_blank"><img alt="访问myhjyc的家园博客" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/cblog.gif" align="absMiddle" border="0"/></a>
                                </div><hr/><div style="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-TOP: 3px; HEIGHT: 25px;"><div id="followImg711807" style="FLOAT: right; PADDING-TOP: 4px;"></div><div style="FLOAT: right; PADDING-TOP: 3px;"><a title="如果您觉得此贴子值得一看,请投下您宝贵的一票!" href="javascript:window.open('c114_vouchbbs.asp?BoardID=340&amp;ID=711807&amp;rootID=228394','c114_vouchbbs','width=400,height=300,resizable=1,scrollbars=no,menubar=no,status=no,top=50,left=50');void(0);"><img src="http://www.txrjy.com/skins/default/vouch01.gif" border="0" alt=""/></a></div><div style="FLOAT: left;"><img alt="发贴心情" src="http://www.txrjy.com/skins/Default/topicface/face1.gif" align="absMiddle"/></div><b></b></div><table height="265" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="100%"></td></tr></tbody></table><br/></div></b><br/></div><p>这位仁兄说得最好.呵呵.</p>
[此贴子已经被作者于2007-11-9 17:13:06编辑过]


时间:  2007-11-9 17:14
作者: yhj0133

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>myhjyc</i>在2007-11-7 9:53:00的发言:</b><br/><p>1.利用坡度,把入局井的水流向其他的井,且入局管孔位置设置比到其他井管孔位置要高</p><p>2.如二楼所说,进局设成向上的坡度</p><p>3.加强密封性,利用热缩管或塑料材料密封</p></div><p>前面引用错了啊.郁闷了.</p>
时间:  2007-11-22 11:28
作者: 披着郎皮的杨

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>服务生</i>在2007-11-6 13:01:00的发言:</b><br/>记得在深圳有从地下引出,改架空后进楼的!十米左右距离.</div><p>影响美观呀</p>
时间:  2007-11-22 11:30
作者: 披着郎皮的杨

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>myhjyc</i>在2007-11-7 9:53:00的发言:</b><br/><p>1.利用坡度,把入局井的水流向其他的井,且入局管孔位置设置比到其他井管孔位置要高</p><p>2.如二楼所说,进局设成向上的坡度</p><p>3.加强密封性,利用热缩管或塑料材料密封</p></div><p></p>第三条没太看懂,密封管孔吗?我们这用的是发泡剂(管孔堵塞剂)
时间:  2013-6-7 12:38
作者: zxman

?今天的显示怎么都是源代码?




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114