作者: dsl201     标题: [求助]通信设备直流电源线的颜色如何定义的?

哪位大侠给解释下,目前国内是否有标准明确规定直流电源线的颜色?
时间:  2007-11-7 15:42
作者: sjy123

<p>一般规定黄绿或黄色为保护地。蓝色为-48V,黑色为工作地</p>
时间:  2007-11-7 15:47
作者: dsl201

<p>谢谢楼上的</p><p>是不是有些地区,如福建,习惯使用红色做为工作地呢</p>
时间:  2007-11-7 15:55
作者: dsl201

YD5079-2005中规定,正极用红色,负极用兰色,该如何理解?
时间:  2007-11-7 16:40
作者: gofay

也学习一下吧
时间:  2007-11-7 16:48
作者: 服务生

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>dsl201</i>在2007-11-7 15:55:00的发言:</b><br/>YD5079-2005中规定,正极用红色,负极用兰色,该如何理解?</div><p>没错啊,直流电源全是负的!红色就是接地了.</p>
时间:  2007-11-7 17:17
作者: carlff

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般0V都是用红色的!!
时间:  2007-11-8 10:42
作者: hulubing

<p>黄的是负的直流电,</p><p>红的是0V的,</p><p>黑的是接地的!!!</p><p>我们这的设备就是这样接的!!</p>
时间:  2007-11-10 19:45
作者: wjmzll2007

<p>但经验告诉我,实际工作中切不可以颜色来区别正负极,否则是要吃大亏的,</p><p>还是根据实际情况来,国内规定肯定是有,但很多人在施工的时候不注意</p>
时间:  2007-11-11 16:44
作者: txr1999

<p>1----黄绿或黄色为保护地。</p><p>2----蓝色为-48V,</p><p>3----黑色为工作地</p><p>线缆颜色无严格明确定义,只是一般意义上的通用标示。</p><p>自开关电源柜(列头柜)配线应注意事项:电源线颜色统一、电源线径合理、标签准确、主备用电源线分设、交直流电源线分离分向、线缆严禁外皮破损、打结。</p>
时间:  2007-11-13 19:44
作者: sunnylmy

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>wjmzll2007</i>在2007-11-10 19:45:00的发言:</b><br/><p>但经验告诉我,实际工作中切不可以颜色来区别正负极,否则是要吃大亏的,</p><p>还是根据实际情况来,国内规定肯定是有,但很多人在施工的时候不注意</p></div><p>同意这个说法,我就吃过这个亏。教训深刻呀。</p>
时间:  2007-11-14 02:19
作者: lily6189

<font class="font_body" id="zoom_10"><p>1----蓝色<font><font class="font_body" id="zoom_10">-<font class="font_body" id="zoom_10"><font><font class="font_body" id="zoom_10">48V,黑色为工作地,</font></font></font></font></font>黄绿或黄色为保护地<font><font class="font_body" id="zoom_10">(采用黑、蓝、黄绿线组合)</font></font>。</p><p>2----蓝色为-<font class="font_body" id="zoom_10"><font><font class="font_body" id="zoom_10">48V</font></font></font>,红色为工作地、黄绿线为保护地(采用红、蓝、黄绿线组合)</p><p>3----黑色<font><font class="font_body" id="zoom_10">为-<font class="font_body" id="zoom_10"><font><font class="font_body" id="zoom_10">48V</font></font></font></font></font>,红色为工作地,<font><font class="font_body" id="zoom_10">黄绿或黄色为保护地</font></font><font><font class="font_body" id="zoom_10">(采用红、黑、黄绿线组合)</font></font></p><p>线缆颜色有严格定义。只是厂家为混淆视听故意采用不同标准,第二种是国内通常采用的标准</p></font><hr/>

时间:  2007-11-17 12:20
作者: acidmay

<p>2----蓝色为-<font class="font_body" id="zoom_10"><font size="+0"><font class="font_body" id="zoom_10">48V</font></font></font>,红色为工作地、黄绿线为保护地(采用红、蓝、黄绿线组合)</p><p></p><p>对于机房设备用电,我们是统一用这种的。</p><p>对于一些小的零散的设备,可能会存在不统一的情况,估计与厂家有关。</p>
时间:  2007-11-18 17:17
作者: harlow

<p>这个得看各个运营商的规定吧。各个运营商都有自己的标准的和自己的习惯吧。</p>
时间:  2007-11-26 19:17
作者: lbin75

12楼的说法比较详细
时间:  2007-12-4 15:48
作者: 1239h1239

正极用红色,负极用兰色.接地用黑色!!&nbsp;&nbsp; 我们这里都统一了
时间:  2007-12-9 11:27
作者: 初吻给了烟

<p>一般规定黄绿或黄色为保护地。蓝色为-48V,黑色为工作地</p>