通信人家园

标题: 请教一个压降的问题?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-11-12 19:38
作者: 与吾共舞     标题: 请教一个压降的问题?

<p>请教各位师傅一个压降的问题:请问电源列头内的压降如何测试?压降值的单位是什么?压降值的正常范围是多少?这个问题困扰我多时了,请各位大师赐教一下?谢谢!</p>
时间:  2007-11-12 20:11
作者: 服务生

当然是测输入和分路的输出. 基本在0.XV的量上.
时间:  2007-11-13 11:51
作者: wjmzll2007

我的理解是指电压允许的偏差或损耗吧,0.1V以下,我们移动大楼,这里从六楼直流配电房到七楼交换中心机房电源配电柜,将电压波动务必降到最低,只要测量并计算两者的差值,即是所谓的压降,对莫?
时间:  2007-11-13 11:51
作者: wjmzll2007

我的理解是指电压允许的偏差或损耗吧,0.1V以下,我们移动大楼,这里从六楼直流配电房到七楼交换中心机房电源配电柜,将电压波动务必降到最低,只要测量并计算两者的差值,即是所谓的压降,对莫?
时间:  2007-11-14 01:49
作者: conion

-48V通信设备供电回路全程最大允许压降3V;屏内直流压降不超过0.5V,拿万用表量两头就行了
[此贴子已经被作者于2007-11-14 14:44:51编辑过]


时间:  2007-11-16 14:33
作者: leopard_11

<p>压降就是导线电阻引起的电压损耗</p>
时间:  2007-11-16 16:18
作者: lily6189

最好用毫伏级的指针电压表,测量连接点上下压差,一般都是0.00xV