通信人家园
标题:
请教几个通信电源问题?各位大仙多多指教
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-11-15 22:48
作者:
lawyer0101
标题:
请教几个通信电源问题?各位大仙多多指教
<table width="100%"><tbody><tr><td><table cellspacing="5" cellpadding="5" width="100%" bgcolor="#fafafa" border="0" style="WORD-BREAK: break-all;"><tbody><tr><td class="p12"><p>1、交流供电回路的压降有什么标准?应该是多少?规程上没有明确规定。</p><p>2、UPS的输入配电柜、输出配电柜零线排可不可以直接连在一起?有什么坏处?前提:UPS为 艾默生HIPULSE12脉冲整流UPS,输出带隔离变压器,旁路无隔离变压器。</p><p>3、维护规程规定直流供电标准为-40~-47V,但我们的供电电压仍在这个范围之内,不少通信设备就已经不能工作,这到底是规程的缺失,还是通信设备的问题,是不是我们的通信行业标准应要求入网的通信设备电压范围至少应满足-40~-47V?我觉得我们直流供电电压若在-40~-47V之间,通信设备已不能工作,应该找通信设备的原因,要么维护规程应做出相应规定,供电电压以通信设备的要求为准。请大家发表看法。</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
时间:
2007-11-16 01:31
作者:
lily6189
<p>规定是有的,不过是电力规定,买一本查查吧</p><p>UPS的输入配电柜、输出配电柜零线排不可以直接连在一起,前者可能会有零地压差,连接后后者也就存在压差了,这样会导致输出电压波动</p><p>规程不过是一种规定,而且还不是中国人制定的,不同的设备最低工作电压不同,象中兴设备最低可以在38V工作,牛不!</p>
时间:
2007-11-16 08:15
作者:
服务生
<p>象中兴设备最低可以在38V工作,牛不!</p><p>不牛! 现在市场上的-48V电源模块都支持正负30%的输入电压变化!</p>
时间:
2007-11-16 08:40
作者:
creatvcx
时间:
2007-11-21 13:03
作者:
lbin75
<p>交流供电回路的压降是系统电压减去负载设备的最小启动/工作所须的电压就是线路最大电压降。</p><p>UPS的输入配电柜、输出配电柜零线排要连在一起,哪有搞两个零线的,如果UPS旁路运行的话岂不就没有零线了(缺零),这个后果可够严重的。</p>