作者: 楼上听海     标题: 开关电源并联使用的问题

最近单位上在原有艾默生电源的基础上,新配一动力源电源,为了不使资源浪费,将新配的开关电源与原设备并联使用,可是在动力源的系统状态上电流为0,在艾默生上提示“系统电流不平衡”,想请教各位前辈该如何解决。机房设备使用列头柜集中供电。
时间:  2007-11-20 23:12
作者: lily6189

不同设备的并联使用要注意设备容量,防止形成环流,即一设备成为另一设备的负载
时间:  2007-11-21 07:28
作者: 服务生

中间加保护桥了吗?
时间:  2007-11-21 08:46
作者: 7717914

学习
时间:  2007-11-21 08:53
作者: tyfyhl

<p>我有个电源并机的资料</p><p>但是太大了</p><p>传不上来</p>
时间:  2007-11-21 09:20
作者: tyfyhl

<p>看看这个帖子</p><p>不知道对你有没有帮助</p><p><a href="http://www.txrjy.com/viewthread.php?tid=230599">http://www.txrjy.com/viewthread.php?tid=230599</a></p>
时间:  2007-11-22 10:34
作者: lbin75

两电源直流输出端都应有防电流回灌的保护措施(例如串入大容量的二极管),再就是两电源的电压要一致和输出电缆长短规格要一致。
时间:  2008-7-28 11:36
作者: 08奥运

艾默生有这样的产品叫POWER SPLIT,可以直接将不同厂家、不同容量的开关电源并联,可以与艾默生厂家联系
时间:  2008-7-28 17:49
作者: 风中纸雁

天呀,这个厉害,规范里面有吗,哈哈。
时间:  2008-7-29 16:51
作者: 老树昏鸦

原帖由 tyfyhl 于 2007-11-21 09:20 发表
看看这个帖子不知道对你有没有帮助http://www.txrjy.com/viewthread.php?tid=230599



爱默生的模块内之间早期通过均流芯片互相通讯均流,现在是通过CAN通讯互相采集各自的模块电压和电流信息,最后随机产生一个主模块,通过计算发送给其他模块均流信息,控制各模块的电流输出平衡。

同样机柜与机柜之间的并联,也是靠采集各机柜的电流,通过集中监控平衡两机柜电流

不是简单的并联就行的,如果之间没有通讯,只能以电压高的机柜输出为主,电压的的机柜没输出。

[ 本帖最后由 老树昏鸦 于 2008-7-29 16:52 编辑 ]
时间:  2008-7-29 16:53
作者: 老树昏鸦

原帖由 lily6189 于 2007-11-20 23:12 发表
不同设备的并联使用要注意设备容量,防止形成环流,即一设备成为另一设备的负载


这个不会,但是可能之间会产生振荡,对设备危害也挺大。
时间:  2009-1-18 22:22
作者: lawyer0101

我们并过多次 没事
时间:  2009-1-26 15:00
作者: nova2000

调平电压差到0.5伏特以内。
时间:  2009-1-28 11:36
作者: 周军荣


时间:  2009-2-2 10:30
作者: yeti0202

学习
时间:  2009-2-9 10:24
作者: 麦田ャ守望者


时间:  2013-12-10 23:06
作者: francisliumsi

好   
时间:  2014-1-13 12:15
作者: lbin75

两套电源不建议并联使用,隐患较多,故障点较多。从不均流来看,有两种情况,一是浮充电压设置不一致,2是1套电源处于均充,另1套处于浮充。