通信人家园

标题: 机房照明配电箱  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-11-26 19:59
作者: hzg888     标题: 机房照明配电箱

<p>机房照明功率4800瓦,另有20个插座机房用,采用380V总输入,请问采用多大空开好一些</p><p>照明线采用2。5的线,10列40个灯,如何设计法好一些?</p><p>谢谢</p>
时间:  2007-11-27 00:28
作者: 西红柿

<p>配电照明专业,,,</p><p></p><p>缺配电负荷。。。</p>
时间:  2007-11-27 07:33
作者: 服务生

<p>根据设备再安排照明.照明应该在设备之间.</p>
时间:  2007-11-27 09:23
作者: carlff

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 照LZ所说的就这些的话,总开关用63A的,每列高一分路开关用20A或16A就够了,毕竟只是照明嘛!没多大电流的!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 插座的空开可以考虑30A的!</p>
时间:  2007-11-27 12:45
作者: hzg888

<p>我想用10个10A用于照明2个20A的用于插座,一个3P的 63A总的 </p><p>你看怎么样?我觉的灯的 功率总的才4800,每列才480</p><p>插座,4000安够了,</p><p>再就是你看我 应采用多大的线</p>
时间:  2007-11-27 15:26
作者: lily6189

<p>4800/220=21.8(A),按照1.5倍取总开关为32.7,考虑型号采用63A的空气开关</p><p>照明线采用2。5的线,10列40个灯,如何设计法好一些?</p><p>功率多大,需采用何种控制方法,双向控制还是单向,成排控制还是单独控制需详细说明1</p>




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114