通信人家园
标题:
来自世界最高处的SOS!!!!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-12-4 22:38
作者:
大山
标题:
来自世界最高处的SOS!!!!
<p><font face="隶书" size="4">高手们:好!</font></p><p><font face="隶书" size="4"> 今天小弟遇到个问题让我寝食难安,所以希望各位高手出招:</font></p><p><font face="隶书" size="4">基站电源配置:太阳能+风能+蓄电池(2组500AH)-48V系统。</font></p><p><font face="隶书" size="4">故障现象:</font></p><p><font face="隶书" size="4"> 原设备BTS和光端机供电正常,计划加装一套微波设备时,在正常安装流程操作下,连续被烧毁3台IDU。经检查发现供电系统负极对地电压为0V,正极对地电压为52V.(初步判定为负极接地)进一步检查发现供电系统正负都没有接地。。。。。。</font></p><p><font face="隶书" size="4">本着某设备负极无意接地的心态,进行逐一排查,最后将电池和设备彻底断开后,正极对地电压仍为52V。</font></p><p><font face="隶书" size="4">请问各位高手问题出在哪里?翘盼回复。</font></p><p><font face="隶书" size="4"></font></p>
时间:
2007-12-4 23:47
作者:
飞翔的心
<p>漏电?</p>
时间:
2007-12-5 00:18
作者:
ttlyxyuxin
在去基站的路上所走的每一步,都有可能是人类留下的第一个足迹!
时间:
2007-12-5 07:38
作者:
服务生
<p>电池下面加绝缘材料了吗?</p>
时间:
2007-12-5 19:15
作者:
大山
<p>电池放在厂家电池架上的</p>
时间:
2007-12-7 21:10
作者:
风来疏竹
原来供电正常,加装微波时出现故障,那去掉微波设备能不能恢复正常供电呢?
时间:
2007-12-10 00:47
作者:
大山
能
时间:
2007-12-10 11:54
作者:
风来疏竹
单独为微波设备加电试试,估计就是它搞的鬼
时间:
2008-4-16 22:19
作者:
cwtxywx
<p>应该是微波的是</p>
时间:
2008-4-17 12:55
作者:
楼上听海
是不是微波设备的正负极搞错了,你基站的地线有没有做啊,可以先单独给微波设备供电啊,要检查一下电源分配是怎样做的。
时间:
2008-4-18 12:40
作者:
jzmacheng
估计是把供电系统的输出接到微波设备UPS设备的输出了,造成电压异常。
时间:
2008-4-18 12:57
作者:
xoox
刮过龙卷风
时间:
2008-4-18 15:07
作者:
knock
-48V的供电系统,应该是供电系统正极接大地(工作地),负极对地电压48V(实际约54v),是不是正极没接工作地呀?
时间:
2008-4-20 14:47
作者:
myheart527
<p>果然是高度啊</p>
时间:
2008-4-21 23:44
作者:
qsnxcc
<p>好环保,够先进。</p><p>1)在没加设备之前,供电一切正常,说明电池没有接错。</p><p>2)做放电试验,如果正常,那就是新设备有问题,如果异常,需要检查线路和接地系统以及单个电池。</p><p>3)如都无异常,那就在好天和大风的时候,用电池单独带新设备,如果不正常,检查设备的接地与电池的接地有无异常;如果正常,那就是新设备与其它设备之间连接有问题;还是正常,我就没办法了。</p><p>如果查处错在哪,请告诉我!
</p><p></p>
时间:
2008-4-21 23:47
作者:
qsnxcc
别忘了,要检查:工作地与设备接地
时间:
2008-9-4 22:15
作者:
guodx81
路过 长知识了:)
时间:
2008-11-10 20:16
作者:
传输
顶下这个贴
不知道解决没解决
时间:
2008-11-18 00:42
作者:
风子
原设备BTS和光端机供电正常,计划加装一套微波设备时,在正常安装流程操作下,连续被烧毁3台IDU。经检查发现供电系统负极对地电压为0V,正极对地电压为52V。
======================================================================
你们也太牛了吧,新装设备烧到第三台才去检查接电情况,这还是正常安装流程操作?加电之前不检查?
“本着某设备负极无意接地的心态” 负极接地会是什么现象还轮得到你无意?
最后将电池和设备彻底断开后,正极对地电压仍为52V。 你先检查供你测试的那个地是个什么“地”?你别拿个负极当地线测试,因为如果真是你现在的这个测试结果,你机房的设备早就不可能开工了。
时间:
2008-11-21 12:50
作者:
yms_003
为什么是世界最高?
时间:
2008-11-21 18:44
作者:
ilovethisteam
原帖由
yms_003
于 2008-11-21 12:50 发表
为什么是世界最高?
我也想知道!
时间:
2008-11-22 12:35
作者:
jxk1550
都说是工作地问题
楼主怎么不说解决没有啊~~