通信人家园
标题:
请教一个传输设备遭雷击的问题,谢谢!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2004-7-26 11:55
作者:
netway
标题:
请教一个传输设备遭雷击的问题,谢谢!
雷击发生在用户端,PDH光端机下联协议转换器(同一机柜,同一电源),都是220V,一些点只有光端机被打坏,还有一些点两台设备都被打坏。经检测光端机都是2M口电路板损坏,电源完好。能否确定是何处引雷?2M铜缆线如何引雷?
时间:
2004-7-26 16:49
作者:
vincent.sh
看起来雷击象是从2M线缆进来的
时间:
2004-7-27 10:02
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2004-7-28 12:29
作者:
netway
用户那边没有DDF,光端机直接连转换器的,就几十厘米的2M线,这种室内短短的线也能引雷?
时间:
2004-10-17 17:04
作者:
spring
有电源,有信号的线路都有可能被雷击!
时间:
2004-10-27 12:14
作者:
dullbird
联合接地很重要啊,检查接地点的铜鼻子是否连接正常啊。
时间:
2004-10-28 10:40
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2004-11-5 13:55
作者:
liuzuming
不是2M的问题,那么几十厘米怎么感应?应该是光纤的加强筋或者电源。一定做好接地阿!切记!!!!
时间:
2004-11-10 17:31
作者:
wbtx
协议转换器下接什么,在哪里?
时间:
2004-12-9 11:09
作者:
andy_sun79
学习
时间:
2005-10-15 07:47
作者:
seamice
防雷接地是通信施工的重中之重,切记切记。
时间:
2005-10-15 13:04
作者:
xushaohong
学习
时间:
2005-10-19 11:57
作者:
sbjepfi
我也学习一下,以前没有遇到过
时间:
2005-10-20 17:29
作者:
eddie_OK
看了半天没看到毛病来,以下个人观点
1、你的机房接地不良
2、你的协转或光端机的2M线路电位不一,就所谓的信号接地问题或两设备电源接地不良
请问您是哪的机房,发现我国中部地区雷击问题严重,还有铁通机房接地不好
时间:
2005-10-22 10:46
作者:
taojun
电源、信号线路、光纤加强筋都可能引雷,你查看一下设备被击坏的是何处?
需要做的措施:
1、光纤加强筋接地
2、电源、信号线路加装电涌保护器
3、采用联合接地
如果有更详细的信息,可作更细致的分析
时间:
2005-10-23 11:16
作者:
中坚分子
路过
时间:
2005-10-29 23:11
作者:
yin_long
DDF一般没有向MDF的保安器,所以,对于通信机房,特别是有外线引入的机房,一定要做好所有外线引入的屏蔽层接地,强电弱电分离,保证接地电阻,即使在强雷区,也不会遭雷击或雷击损失不会严重。
时间:
2005-10-31 12:03
作者:
sc8888
有些设备有防雷设计,会好一些可能
时间:
2005-11-2 09:59
作者:
qlyd
1。协议转换器与用户网络一般采用以太网线连接,可能引雷
2。电源没有坏,不一定表明雷不是从电源来。电源系统的元件耐压高,一般雷电可能不致损坏,而2M口器件耐压低,通常都要防静电,故不能排除220V 电源引雷可能
时间:
2005-11-17 10:43
作者:
cchj3289
估计是DDF架没有接地或接地不好造成的
时间:
2005-11-18 13:57
作者:
tonylou
我觉得还是E1线路的感应雷造成的。