通信人家园

标题: 钢管内电缆根数是怎么确定的呀?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-12-14 08:40
作者: vdocean     标题: 钢管内电缆根数是怎么确定的呀?

<p>大家好,有那位懂的仁兄告诉俺一下,对于钢管内的电缆根数是怎么确定呀? 有没有计算公式??</p>
时间:  2007-12-14 08:50
作者: 服务生

那是要根据钢管直径和线缆直径定的,一般是钢管截面积减15%后除以线截面积.
时间:  2007-12-14 09:37
作者: xiaohutu

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2007-12-14 10:08
作者: kuaileguo

长见识了
时间:  2007-12-14 18:29
作者: 西红柿

<p>1. 选用绞合型导线时,导线束的总截面积应小于管内截面积的20~25%,,,</p><p>2. 选用平行型导线时,导线束的总截面积应小于管内截面积的25~30%,,,</p><p>3. 作电缆保护管时,直线管路的管径利用率一般为50~60%,弯管路的管径利用率一般为40~50%。。。<br/></p>
时间:  2007-12-17 08:25
作者: vdocean

长见识了·!! 有没有具体的公式可以提供呀?
时间:  2007-12-18 11:24
作者: super__m

就算面积公式啊,导线截面算出来,然后把钢管的算出来,非常简单,paiR平方