通信人家园
标题: 停电后开关电源蓄电池放电多长时间较为合适? [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2007-12-16 00:43
作者: syhtom88
标题: 停电后开关电源蓄电池放电多长时间较为合适?
<p>各位高手!</p><p> 乡镇接入网机房一般用电条件较差经常停电并且停电时间较长(8小时以上)。开关电源蓄电池也经常要放电较长时间。咨询各位高手在实际操作中,蓄电池放电容量或电压达到多少数值再通过移动式油机发电充电较为合适?小弟一般是以电压达到49V做为终止放电标准,为油机故障等突发问题留取一段的处理时间。不知各位高手如何处理?请指教!谢谢</p>
时间: 2007-12-16 10:40
作者: lily6189
终止放电电压一般在43.4V,这是蓄电池保护电压!发电时间应定在=蓄电池放电时间-路程时间-突发故障时间
时间: 2007-12-16 13:54
作者: liucmonkey
LS滴说的不错
时间: 2007-12-16 14:04
作者: super__m
<p>各种设备的蓄电池供电时间都有要求,有的要求不间断供电,那就按2楼说的,有的只是要求给出一定供电时间,那就看要求了,还有的只是要求给出安全关机时间,那就可能只需要半小时.</p><p>具体设备,看规范或者本行业的要求了</p>
时间: 2007-12-16 16:48
作者: kuaileguo
关注一下
时间: 2007-12-17 13:03
作者: sunnylmy
看开关电源的一、二次下电电压,只要高于这个下电电压就好了,当然还要留出一定的富余时间来应付各种突发事件。
时间: 2007-12-17 15:10
作者: 48v电压
<p>一般情况下放电时间都不允许8小时这么长的时间放电!还有就是要看蓄电池的容量了!比如说500AH的电池,放电电流在50A比较合适(C10)要放空电池也就10个小时!小电流放电会导致蓄电池损坏,还有就是,蓄电池每年也需要深度放电一次,3个月需要核对性放电一次(30%容量),你可以在它停电的时候把握好,一次性把蓄电池测试一起做了!呵呵!个人意见!QQ195529942</p>
[此贴子已经被作者于2007-12-17 15:11:53编辑过]
时间: 2007-12-18 10:11
作者: llkllk
<p>楼上说的不错,电池最好是按厂家的指导来进行维护</p>
时间: 2007-12-21 22:53
作者: gjp715403
认真 学习了!
时间: 2008-3-21 17:38
作者: fengshiai
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2008-6-24 11:27
作者: fengbao12
49V做为终止放电标准
时间: 2010-3-29 16:13
作者: ynkm
放电时间可以根据现负载电流估算后,查厂家资料得出
应急反应时间由当地运维部给出
故障时间则根据以往具体维护时的经验参考
特别是使用一段时间后的电池,性能参数都没有了再加上环境温度等等
如果经验不足和应急措施不够,如果只是简单的计算就会和实际不符,导致通信中断
主要是蓄电池放电时非线性,故没有具体的计算公式套出
[ 本帖最后由 ynkm 于 2010-3-29 16:20 编辑 ]
时间: 2010-4-5 11:55
作者: dhk001
电压达到49V做为终止放电标准,这电压好像高了点。
48V本电压都没到,更具实际在48V~47V之间发电比较合适。
时间: 2010-4-5 20:53
作者: tangziwen
47V左右应该油机发电了
时间: 2010-4-18 13:47
作者: 一江清水
蓄电池的容量负载大小等因素
时间: 2010-7-10 09:49
作者: bingwei-mm
1、机房的重要性来定,机房重要的可定高些。
2、与放电电流有关,如果是小电流放电的,为保护电池,电压要定高些。如果是以C10放电了,按厂家的下电高1-2V就可以了。
3、还需要看该机房的停电频率,以保证蓄电池有充足时间均充。防止长期欠充损坏。
总的说来,没有一个具体的值,只能按实际情况决定。
时间: 2010-7-12 18:44
作者: xhy133
XUEXUE