作者: jaitei     标题: 为什么要用-48V?

问一个最基本的问题,为什么在通信设备中通常使用-48V电压?而不是+48电压,或其他的电压?哪位知道请给予详细解答,重点是解答一下为什么要用负的电压,其次解答一下为什么要用48v?先谢了!
时间:  2004-8-3 18:58
作者: Away

旁听
时间:  2004-8-4 15:32
作者: 家园客人

经过本人长达十余年的考证,得到结论如下!


交换机电源起源于共电式人工交换机,共电式的概念就是由交换局统一供电,于是对电源做了如下要求:


1,中央电池的一极必须接地,原因是保证交换机上任何一点对地的电压值都不会超过中央电池的总电压值,当高压接触交换机时可以迅速入地以确保人员安全,另外,各局之间可以通过大地作为共同端线以实现单线通信。


2,中央电池总是以正极接地,原因是可以保证交换机中的各元件的导线电位低于地电位,可以保证导线受到电蚀而损坏,因为导线外的绝缘材料中含有杂质,受到空气中潮气影响会形成酸根等负离子,若中央电池负极接地,则导线电位高于地电位,容易使导线因电化学作用而被腐蚀,具体的原理高中化学讲的狠明白。所以直到现在,不仅是交换机,所有的局用设备都是以电源的正极接地,而我们能够接触到的电压值也是-48伏或者-53伏。


至于为什么标称-48V而实际使用-53V,这是因为电池组的电压的确是-48V,这一点在交换机的供电设备发生问题而使用电池时可以看到,因为单个局用大容量电池的电压就是2V,每组由24个电池串连,所以长期以来,交换机供电电压就习惯性的用48V,其实交换机内部的工作电源多数为-5V,-12V等,而对用户的振铃电压有可能高达100V,日常线路电压也有60V到80V,ISDN线电压更高达96V,所以选择-48V这个电位正好上得去下得来,而且不会在电路上形成很大得电流;考虑到一方面日常供电时需要对电池进行浮充,供电电压要维持在比较高的水平,另一方面,也要考虑交换机工作的压降问题,所以电源设备的输出一般为53.52V。
时间:  2004-8-4 15:35
作者: sundp

这是我多年的经验
时间:  2004-8-4 15:55
作者: lsrzty

谢谢!这个问题还真是很少会有人说起。只知道是这样的。
时间:  2004-8-4 15:59
作者: lsrzty

谢谢!这个问题还真是很少会有人说起。只知道是这样的。
时间:  2004-8-4 17:00
作者: 佛头着粪

为什么用-(负电压),三楼说得很好,补充一点,48V是考虑了最大的用户线环阻情况下对话机的馈电.(早期用户线是恒压,不是恒流).现在用户电路用恒流20MA,对于超远距离用户馈电用的是96V,中兴华为的RSLC板就是这样的.


时间:  2004-8-4 19:02
作者: alvingb

谢谢
时间:  2004-8-4 22:21
作者: jaitei

谢谢各位了!!
时间:  2004-8-4 23:51
作者: lishuguii

这个问题!我也一直想知道,今天看了明白了
谢谢!!!!!!!!!!!
时间:  2004-8-7 12:07
作者: optisp

前辈就是前辈呀。虚心学习,共同进步!
时间:  2004-8-7 18:49
作者: picking

长知识了,希望更多的高人指点也让咱们学习学习!!!
时间:  2004-8-8 09:47
作者: 骆驼归来

有道理哦
时间:  2004-8-8 11:11
作者: 大头you

哈哈,我来钻一下牛角尖,
针对第2个回答我想问一下:为什么移动通信使用+24V?
时间:  2004-8-8 14:50
作者: 南国雨

第3楼 真是前辈啊。大力支持啊,长知识!
时间:  2004-8-10 17:17
作者: zhangboone

为何220(或360)-----48--------5 ,全给解释以下吧,请教! 哈哈
时间:  2004-8-10 23:41
作者: elnino

一直以为是人为规定,原来是有原因的,受益匪浅,敬佩,看来自己还太弱啊,呵呵,向前辈学习!!
时间:  2004-8-15 19:34
作者: andyraul1982

高人,这次真的长见识了
时间:  2004-8-17 11:01
作者: 本溪交换

14楼的,你说移动通信用24V不是普遍现象的,我做过的基站设备大部分是48V,其实移动和固话有一个大区别就是移动不需要送铃流出去的。
时间:  2004-8-17 20:08
作者: 一江清水


谢谢!!
时间:  2004-8-18 22:58
作者: pjt1101

想问一下:-48V是正极,还是0是正极!!!很郁闷的问题,问了好几个人都说的不一样!!也请各位高人指点。
时间:  2004-8-18 22:59
作者: pjt1101

想问一下:-48V是正极,还是0是正极!!!很郁闷的问题,问了好几个人都说的不一样!!也请各位高人指点。
时间:  2004-8-19 10:00
作者: 佛头着粪

0是参考地(GND)
时间:  2004-8-19 13:53
作者: lxbluesky


这些问题我也终于明白了
谢谢各位~~~
时间:  2004-8-19 14:26
作者: 佛头着粪

"为什么移动通信使用+24V?":因为移动没有模拟用户线,也不要铃流,所有大功率电路<24V
"为何220(或360)-->48V-->5V": 220V~360V是市电,只能如此;-48V就不用说了;5V是TTL电平元件的电源.
另"-48V转5V"不全面,还有+/-12V,+3.3V,+2.5V,+1.8V.等

时间:  2004-8-19 20:00
作者: 浩瀚99

听君一席话,胜读十年书!

时间:  2004-8-22 13:16
作者: feeling

反正怎么会采用-48V我也不是很清楚,在BTS端倒是有+24V及交流电都有,用直流电最主要通过蓄电池提供后备电源,交流不一定做得到这一点
时间:  2004-8-24 16:27
作者: dafei371

好东东啊!!!谢谢了!!!
时间:  2004-11-12 14:27
作者: firstlfc

在寻找中学习,在搜索中成长。

时间:  2004-11-12 14:28
作者: firstlfc

在寻找中学习,在搜索中成长。

时间:  2004-11-12 15:32
作者: gzq2600244

多谢,以前总觉得这就是硬杠杠,没有原因的,现在才了解。收益非浅。
时间:  2004-11-12 19:44
作者: 水晶橘子

又学到了!
时间:  2004-11-12 21:54
作者: 古颜

好贴呀
时间:  2004-11-16 21:10
作者: discover

-48V较220V相对稳定一些.
时间:  2004-11-19 14:08
作者: sunl71

铃流不是-48V, 而是110V
馈电和铃流不一样
时间:  2004-11-19 15:00
作者: 佛头着粪

34,35楼的理解不对.
时间:  2004-11-23 10:23
作者: wolfnana

收益匪浅,谢谢
时间:  2004-11-23 18:13
作者: yuganghong




受益匪浅 啦!!
时间:  2004-11-25 17:21
作者: 无名

学习学习再学习
时间:  2004-11-28 13:35
作者: cisco1238

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2004-11-28 17:22
作者: lxh7777

多谢三楼了,看来以后得多上技术版块看看了~~~~~
时间:  2004-12-2 03:03
作者: haierdk

各位都是大侠啊
今天弄明白了,谢谢


时间:  2004-12-2 03:05
作者: haierdk

三楼的厉害
时间:  2005-6-21 12:19
作者: shujuren

顶一下,三楼的从原理到使用将这个问题分析的非常的透彻,很受用,谢谢了,希望这样的答案能越来越多!
时间:  2005-6-21 17:58
作者: arrowma

以下是引用C114客人在2004-8-4 15:32:00的发言:
能解释这么多的人还真难得一见,PFPF!


时间:  2005-6-21 22:53
作者: scayer

呵呵,学习!
时间:  2005-6-22 10:55
作者: 沙漠黑鹰

哎呀呀!!!精彩啊,收益非浅啊
时间:  2005-6-22 13:48
作者: syljq

学习中........
时间:  2005-6-23 21:49
作者: scayer

规范?历史?
时间:  2005-6-23 22:56
作者: blood_spider

谢谢

时间:  2005-6-24 10:00
作者: ruckyno1

3楼的好强啊,到底有10年功底
时间:  2005-6-28 08:43
作者: waynew

长知识了。受教,受教了。多谢。
时间:  2005-7-1 16:02
作者: yufeng076247

多谢了。
时间:  2005-7-5 10:37
作者: s9705012

过去也只是以为是规定,现在是明白了
时间:  2005-7-5 13:46
作者: s9705012

长知识
时间:  2005-7-5 14:05
作者: luxh11

"佛头着粪'真有学问
时间:  2005-7-5 15:38
作者: bestfly

这是比较全面的一种解释
时间:  2005-7-12 11:38
作者: shuqi

受益了
时间:  2005-7-13 18:05
作者: tb_Sky

高人真多啊,汗!!!!!!!!!!!!!!
时间:  2005-7-13 22:23
作者: HSP

真的是受教阿111
中央电池总是以正极接地,原因是可以保证交换机中的各元件的导线电位低于地电位,可以保证导线受到电蚀而损坏,因为导线外的绝缘材料中含有杂质,受到空气中潮气影响会形成酸根等负离子,若中央电池负极接地,则导线电位高于地电位,容易使导线因电化学作用而被腐蚀
时间:  2005-7-14 11:55
作者: zdzdzd

支持!
时间:  2005-7-21 10:41
作者: ddv

有收获
时间:  2005-7-27 10:45
作者: snowinmay

敬仰3楼可惜没留下ID!不然又是传说中的高手,以后C114电源问题就可以直接呼唤ID找他了。

[此贴子已经被作者于2005-7-27 10:45:57编辑过]


时间:  2005-8-12 14:39
作者: syljq

建议加精
时间:  2005-8-21 02:06
作者: haribazer

佩服,长见识!
时间:  2005-8-22 08:51
作者: wdwang55

thank  you..............
时间:  2005-9-3 17:39
作者: really     标题: 长见识了~~~

一直对这个问题比较朦胧
现在有了整体的认识
呵呵~~~
谢谢大家了~~~
时间:  2005-9-4 13:27
作者: sobriquet

以下是引用家园客人在2004-8-4 15:32:00的发言:
    ......
2,中央电池总是以正极接地,原因是可以保证交换机中的各元件的导线电位低于地电位,可以保证导线受到电蚀而损坏,因为导线外的绝缘材料中含有杂质,受到空气中潮气影响会形成酸根等负离子,若中央电池负极接地,则导线电位高于地电位,容易使导线因电化学作用而被腐蚀,具体的原理高中化学讲的狠明白。所以直到现在,不仅是交换机,所有的局用设备都是以电源的正极接地,而我们能够接触到的电压值也是-48伏或者-53伏。
    ......


这里应用了阴极保护原理:通过给金属电子以迫使金属成为阴极的方法防止腐蚀,利用腐蚀电池的原理,将需要被保护的金属作为阴极,通过阳极向阴极不间断的提供电子,首先使结构极化,进一步在结构表面富集电子,使其不容易产生离子,因而大大减缓了结构的腐蚀速度。

[此贴子已经被作者于2005-9-4 13:27:50编辑过]


时间:  2005-9-6 15:34
作者: zqlawrence

长见识了,谢谢
时间:  2005-9-6 15:35
作者: zqlawrence

长见识了,谢谢
时间:  2005-9-8 10:51
作者: s116

牛呀!
时间:  2005-9-8 13:43
作者: icerain2005

以前还真没考虑过,向各位高手学习了,呵呵
时间:  2005-9-8 15:33
作者: xiaoyao_hn

是部院电源处的吗?

时间:  2005-9-9 22:55
作者: janqi

受益非浅,多谢了
时间:  2005-9-9 23:16
作者: 蛛丝马迹

原来是这样啊!
时间:  2005-12-13 15:36
作者: sunjihai

对于这个问题,是这样的:在我国早期,通信设备生产缺乏统一管理,导致电源设备电压从正负5V~270V都有,经过相关方面的协调,后来只剩几种,有-60V、-48V和+24V,现在比较多的用-48V,24V的也有;-48V,主要是由设备的工作接地而来(正极接地),同理对于+24V设备是负极接地;至于为什么是“-”,68楼的朋友解释得比较清楚,主要是出于防腐考虑,因为接地线大多用“铜”电缆,价格比较贵;
我是做通信电源的,大家可以经常交流一下撒。
时间:  2005-12-14 05:00
作者: woye

反腐蚀。长见识。
时间:  2005-12-19 10:25
作者: 爱好者

关于供电电压的选择还有一个考虑,就是线路损耗.一般来讲,电压越高,线路损耗越低
时间:  2005-12-20 23:49
作者: blueskyooler

长见识了…… 楼上的很强了!学习ING……
时间:  2005-12-21 11:03
作者: 一直是晴天

大开眼界!看来还得多向前辈们学习,前辈们值得尊敬!
时间:  2005-12-22 09:49
作者: magian

呵呵,又长见识了!
时间:  2005-12-23 10:36
作者: wxw_unicom

谢谢
时间:  2005-12-24 08:29
作者: 120758285

haha 学到东西了鸟
时间:  2005-12-27 09:39
作者: 大海ii

受益匪浅,那-48V和-60V应用上有什么区别?
时间:  2005-12-28 17:18
作者: cailijun1980

这个帖子的问题以前版里好象出现过!
时间:  2006-1-2 16:05
作者: llx3188

谢了学习中。。。。。。。。。。。。。。。
时间:  2006-1-2 17:51
作者: woodpacke

这个问题真的是以小见大呀!
前辈就是前辈!
时间:  2006-1-5 10:33
作者: xiaohu

补充一点,因为负极电位低于大地的电位,使导线上其它原因产生的高电位信号很容易消除,从而不会影响到负载。
时间:  2006-1-5 10:42
作者: xiaohu

48v的产生就像前面说的历史原因,以前的步进制、纵横制都用48v,传输在大部分24v.
同时48v在dc-dc变换上处在通信直流电源转换的中间位置,在电源转换的设计上比较简单
时间:  2006-1-5 15:59
作者: ansun20031

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2006-1-7 09:12
作者: raoz0213

受益非浅,
真的谢谢
时间:  2006-1-9 12:45
作者: bluesky2345

谢谢,学习
时间:  2006-1-11 15:32
作者: dly11tao

3楼说的好啊

时间:  2006-1-11 15:40
作者: 炎黄

学习ing
时间:  2006-1-12 19:23
作者: 飞翔的心

学习!
时间:  2006-6-2 17:05
作者: shangshuming


时间:  2006-7-28 00:24
作者: Kobe-liu

这次终于明白为什么是-48了,多谢啊
时间:  2006-8-11 15:27
作者: flyinger

涨知识
时间:  2006-8-14 12:12
作者: wsb2288

3楼高人啊,主要还是对设备和人安全,设备电压低于大地
时间:  2006-8-15 13:13
作者: jntjb

长见识啊,有强人,有补充,讨论的很全面




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114