通信人家园

标题: [求助]蓄电池与整流器的关系  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-1-25 10:20
作者: lnyuan66     标题: [求助]蓄电池与整流器的关系

<p>现有电池组:400AH 一组,整流器25A/个,共3个,负载电流32A .要给电池均充,3个整流器共75A 能给电池充上电吗?</p><p></p>
时间:  2008-1-25 10:57
作者: ccdonny

<p>顶一下,顺便告诉你电池容量计算和开关电源没有关系。</p>
时间:  2008-1-25 11:07
作者: lily6189

<p>现有电池组:400AH 一组,整流器25A/个,共3个,负载电流32A .要给电池均充,3个整流器共75A 能给电池充上电吗?</p><p>蓄电池均充电流为0.15或0.2C10,那么400AH 一组充电电流为0.15×400=60A,负载电流为32A,则25A模块至少为4个,还要考虑N+1备份,正常情况下需5个模块。在上述情况下显然要达到完全均充是不可能的;但电池是在充电的,只不过充电时间会增长,同时会损坏电池寿命</p>
时间:  2008-1-25 11:08
作者: ccdonny

只要存在电压差就能充上电。
时间:  2008-1-25 11:19
作者: lnyuan66

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>lily6189</i>在2008-1-25 11:07:00的发言:</b><br/><p>现有电池组:400AH 一组,整流器25A/个,共3个,负载电流32A .要给电池均充,3个整流器共75A 能给电池充上电吗?</p><p>蓄电池均充电流为0.15或0.2C10,那么400AH 一组充电电流为0.15×400=60A,负载电流为32A,则25A模块至少为4个,还要考虑N+1备份,正常情况下需5个模块。在上述情况下显然要达到完全均充是不可能的;但电池是在充电的,只不过充电时间会增长,同时会损坏电池寿命</p></div><p>如果是两组200AH组成的蓄电池,充电时会不会出现一组充电,另一组不充.即.是否会出现不平衡的现象?我们有个机房.就是这样,每次都有一组放电好快,另一组基本正常!谢谢~</p>
时间:  2008-1-25 13:27
作者: cjy2006

<p>学习一下</p>
时间:  2008-1-25 13:28
作者: 看天行道

没问题,注意整流器的隔离.
时间:  2008-1-25 14:29
作者: lqjpam

楼上有位说的好,要算负载电流和充电电流
时间:  2008-1-25 14:39
作者: creatvcx


时间:  2008-1-25 16:36
作者: shx413

<p><font face="楷体_GB2312" size="4">可以呀,理论是可以的,负载+充电限流=32+40=72,就怕瞬间电流过大。在就是我不知道监控可以调不,可以的话你可以把限流在调低点,就可以充饱了。</font></p><p>所以要考虑<a href="http://www.txrjy.com/dispuser.asp?id=208603" target="_blank"><font color="#000000">lnyuan66</font></a>所说的N+1系统。</p>
[此贴子已经被作者于2008-1-25 16:38:52编辑过]


时间:  2008-1-25 17:16
作者: lily6189

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>lnyuan66</i>在2008-1-25 11:19:00的发言:</b><br/><p>如果是两组200AH组成的蓄电池,充电时会不会出现一组充电,另一组不充.即.是否会出现不平衡的现象?我们有个机房.就是这样,每次都有一组放电好快,另一组基本正常!谢谢~</p></div><p>出现上述现象的原因有:1、开关电源检测单元损坏,倒换接线可简单测试。2、开关电源蓄电池保险熔丝熔断。3、连接线接头处氧化,导致电阻增高(或断线)。4、蓄电池3块以上高阻。5、蓄电池连接条或桩机脱落。仔细检查一下,应该好处理的。</p>
时间:  2008-1-25 17:18
作者: lily6189

一般蓄电池充电过流点为0.25~0.3C10,不过不同厂家的电池要求不同。
时间:  2008-1-27 20:36
作者: caotou

看来我还要好好学习啊!!!
时间:  2008-2-22 12:02
作者: gitykang

<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf;">问个傻傻的问题监测上显示充电电流是负的表示什么?平时都是0的,偶尔是-1</font></p>
时间:  2008-2-22 18:47
作者: lbin75

充电是没问题,但要考虑在备份一个模块。
时间:  2008-4-7 17:09
作者: stliweihui

<p>学习中</p>
时间:  2008-4-11 20:49
作者: caotou

学习了一下!!!感谢!!!
时间:  2008-4-14 11:12
作者: 不断进取

-表示电池放电,+表示电池充电
时间:  2008-4-18 12:59
作者: jzmacheng

开关电源可以控制充电电流的,你设小点就好了,就是要充电时间长。