【故障现象】
系统发出声光告警,监控模块主屏幕显示“系统状态:模块故障”,进一步查询“告警数据—当前告警浏览”,显示为“模块X通讯中断”。其他通讯正常。
【故障原因】
导致模块通讯中断的原因主要有:
1、模块监控通讯线接插不良或断线;
2、监控模块中设置的模块“通讯口号”与实际不一致;
3、监控模块中设置的模块“通讯地址”与模块面板上设定的地址不一致;
4、模块监控CPU板H241AU1故障;
5、监控模块PSM-A故障。
【检修步骤】
1、首先查看监控模块中“告警数据—当前告警浏览”,看看通讯中断的模块是部分还是全部。
2、如果只是部分模块通讯中断,表明监控模块没有问题。按下述步骤进行检查,排除故障:
①首先检查故障模块与正常模块之间的通讯线是否连接良好,是否断线;
②如果模块间通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;如果不一致,将其改正;
③如果监控模块参数设置与模块实际情况一致 ,则模块内的监控CPU板故障,更换模块内H241AU1板。
3、如果全部模块都通讯中断,则按以下步骤检修:
①首先检查模块与监控模块之间的通讯线是否连接良好、是否断线;
②如果通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,如果不一致,将其改正;
③如果监控模块参数设置与模块实际情况一致 ,则可以将模块监控通讯线换接到监控模块PSM-A的另一个串口上,并同时修改“通讯口号”,复位后如果故障排除,则说明监控模块PSM-A的该通讯串口损坏,更换监控模块。(如果PSM-A的串口未用完,只须更换一个串口即可,不必更换监控模块);
④ 如果故障仍不能排除(可能性极小),则更换全部模块的H241AU1板。
电源模块保护/故障的反应/动作方式:
保护/故障: 反应/动作方式:
输入过/欠压、缺相 保护告警,关机,可自动恢复
过温 保护告警,关机,可自动恢复
直流输出过压 故障告警,关机,不能自动恢复
模块IGBT过流 故障告警,关机,不能自动恢复
以上是艾默生维护手册的内容,大家一起学习学习!