作者: biands     标题: 请高手解答:艾默生开关电源故障问题.

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 模块出现保护告警是受哪些因素影响?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 模块经常出现通信中断告警,过段时间又会自动恢复,又是为何? </p><p>&nbsp;&nbsp; 请各位高手指教~!</p>
时间:  2008-2-18 15:02
作者: 家园守护神

直接至电厂家 问他们的技术支持。
时间:  2008-2-18 15:26
作者: tryjydfj

共同学习
时间:  2008-2-18 18:59
作者: lidongxj

<p>电压不稳定(单项电压过高或过低)会导致保护告警。</p><p>另外,模块温度过高也会出现这个问题,以前老的艾默生电源模块有虑尘网,如果时间长了不清理会导致模块内部问题过高,后来新的就不配虑尘网了。</p><p>其他的还没有遇到过,应当是这2种原因之一。</p>
时间:  2008-2-22 18:43
作者: lbin75

<p>这个情况我也遇到过。厂方的人解释是模块温度(散热有问题)过高和交流谐波可引起模块保护,需手动启动。</p><p>我这单出现故障的电源散热问题可排除,我们这有不同厂家的2套电源,同一个交流回路,要说交流谐波引起的,另一台电源到没有出现这种问题。我认为还是设备有缺陷或设备内部有故障。</p>
时间:  2011-2-11 10:53
作者: 古木夕阳

感谢
时间:  2011-12-18 11:17
作者: 通信它祖     标题: 开关电源

电池不放电的原因有哪些?