通信人家园
标题:
求助:基站直流电力电缆的配置,最好有例子,谢谢!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2008-3-2 12:44
作者:
terryxu7
标题:
求助:基站直流电力电缆的配置,最好有例子,谢谢!
<p>基站直流电力电缆的配置,最好有例子,谢谢!</p><p>我知道全程压降为3.2,但是具体从电池到组合柜,组合柜到设备怎么分配啊,求助高手!我的最终目标就是算线径,求助高手,谢谢!!!</p>
[此贴子已经被作者于2008-3-2 12:45:40编辑过]
时间:
2008-3-2 15:05
作者:
永远888
路过
时间:
2008-3-2 15:15
作者:
永远888
路过
时间:
2008-3-6 13:43
作者:
ruixiang
<p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">铜线截面积平方<span lang="EN-US"><p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">配电电源线<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>≤<span lang="EN-US">35<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>50<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>≥<span lang="EN-US">70<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">连接线<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>10<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>16<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>25<p></p></span></span></p><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">电源线<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>≥<span lang="EN-US">16<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>25<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>≥<span lang="EN-US">35
</span></span>
时间:
2008-3-8 10:16
作者:
jzmacheng
<p>电池连线:70</p><p>设备都是16</p><p>地线:35</p>
时间:
2008-3-8 16:31
作者:
lbin75
看看
时间:
2008-3-23 01:02
作者:
桶哥
关键是你用的设备功率,才能确定
时间:
2008-5-9 21:13
作者:
淡淡的清香
<p>一般情况下。 </p><p>电池到开关电源:70。</p><p>电池保护地35。开关电源到设备16。</p><p>开关电源保护地35。传输综合架保护地35。传输综合架设备保护地35。ODF35。</p><p>室外和室内总保护地95。</p><p></p>
时间:
2008-5-10 01:06
作者:
aaa370682
<p>别误导了!直流线缆的确定要根据线缆长度,要求的压降范围,负载电流(极限值,通常在电压43.2V的时候)。另外还要区分不同级别的局站,例如带载几千,几万,几十万都要求接地线缆的不同(主要是要求的阻抗)。这个东西认真计算还是要考虑很多东西的</p>
时间:
2008-5-19 08:51
作者:
yjs2577
就是就是,同意楼上的
时间:
2008-6-5 16:00
作者:
lbin75
都别叫了,还是来点实在的,说的详细一些才行。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114