请教双层走线架和封闭走线槽有什么有缺点?
时间:
2008-3-9 18:25
作者:
jghccipt
<p>现在规范的机房都是要求三层走线架(交流\直流\信号线),以杜绝各类线缆有问题时不互相影响.</p><p>封闭走线架一旦有安全隐患(比如:线缆发热等)不容易及时发现.</p>
时间:
2008-3-9 19:25
作者:
g133
三层走线架,那主线架和过桥线架如何安排
时间:
2008-3-9 21:56
作者:
行运亿条龙
不了
时间:
2008-3-9 22:39
作者:
通信配套
现在机房机房达标管理规范要求交流与直流、信号线与电源分开,光纤单独走线,所以要做成4种种线槽或线架,可以把列架中交流与直流设置在同一层,隔开20cm以上,信号线分成一层,光纤专用走线槽在电源槽或信号槽的外面,这样走线架是两层高度4条架,可满足要求,电源的主线架可在电源列架的两头与电源列架平齐,一边走交流,一边走直流.信号主线架可在信号架两头与信号列架平齐,机房高度允许的话可在列架上再加一层线架.
时间:
2008-3-21 15:49
作者:
fengshiai
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2014-3-12 17:51
作者:
hanjingqi121
我需要双层走线架的具体规格,如一层与二层的间隔,距离房顶的间隔!