标题: [讨论]请教MOTO HORIZON2设备耗电问题,高手回答  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-4-9 13:37
作者: walingfei     标题: [讨论]请教MOTO HORIZON2设备耗电问题,高手回答

<p>大家都知道,MOTO HORIZON2单机柜最小耗电量为1400W,满配时最大为2850W,我想知道,机柜各部件的耗电量</p><p>包括:CTU2 单密度模式、双密度模式下满功率发射和半功率发射的耗电量;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SURF、DUP、H2SC、XMUX、风扇、背板各自的耗电量</p>
时间:  2008-4-10 10:01
作者: sanmaoka

<p>不是高手,蒙点分哈</p><p>你列举的耗电量是厂家的标称值,是在实验室环境中测出来的,实际运行数值会有出入。</p><p>你后面想要的几个耗电量也只能从厂家的文档中查找,难以实际测量,对实际工作没有多少帮助。</p><p>你可以通过试验,从电源柜电流变化来估算你想要的值;</p>
时间:  2008-4-10 20:59
作者: jxmjxm

这个问题太专业了,我猜楼主不是运营商就是外包商的初学者.呵呵
时间:  2008-4-11 09:05
作者: walingfei

我不是运营商,也不是外包商,我只是运营商的咨询公司,做基站节能方面的工作,目前MOTO BTS耗电量在业内算较大的,我需要更多了解各部件耗电量,以便通过CMCC给MOTO提出相关的建议和要求,目前诺西/华为/贝尔都在推节能基站建设,只有MOTO还在按兵不动,而我所在的京津两地MOTO BSS设备占绝大多数,节能空间很大,还请知道的朋友不吝赐教.
时间:  2009-10-15 17:38
作者: wyg1022     标题: 这东西好像很少有人知道

这东西好像很少有人知道