1.1 DC/DC多路输出二次模块ZXDCMI本系统最大可配置2ZXDCMI多路输出二次模块。
1.1.1 模块外型及接口



第一路DC/DC变换板的输入、输出、告警指示灯

第二路DC/DC变换板的输入、输出、告警指示灯

DC/DC模块输入开

DC/DC多路输出二次模块能为用户提供6V/3A12V/3A24V/3A多路直流输出,每一个DC/DC模块内部有两块DC/DC变换板,每一块变换板含有6V/3A12V/3A24V/3A输出分路各一路。模块配置两块DC/DC变换板时每路输出可提供6A的输出电流,即模块输出6V/6A12V/6A24V/6A各一路。模块的安装位置在机柜电池仓的上部。
1.1.2 基本原理














ZXDCMI模块内部有2DC/DC变换板,2块变换板的安装位置如图2-12所示。每块DC/DC变换板有3个独立的DC/DC变换器,各变换器的主电路均采用单端反激电路,同时各个模块的输出具有过欠压检测以及短路保护、过载保护功能。开关量控制检测通过光耦隔离传输。系统的输入40V60V经过输入开关,便于手动开关控制;每个DC/DC模块有输入、输出、告警指示,有告警干结点输出,并可遥控开关机。系统采用温控风冷方式。
主板原理描述如下:
1.主板的核心部件采用单端反激式DC/DC变换器;
2.采用共用振荡器,保证振荡器失效后变换器仍正常工作;
3.每路输入输出状态在面板上有指示灯指示。当输入开关断开或熔丝断时,输入指示灯灭。当出现输出故障(包括输出过欠压、输出过载、输出短路)时,告警灯指示灯亮,同时可提供告警干结点输出;
4.电路上提供遥控开关机接口;
5.电流反馈信号采样,精确控制过载点和过流点;
6.三个DC/DC变换器单元的检测、控制、指示电路完全独立;
7.系统的输入输出采用共模电感与共模电容以减少共模干扰,抑制系统EMI和输出杂音;
8.输出采用电容滤波,抑制输出杂音;
9.合理的机壳接地处理,有助于输出杂音控制。
1.1.3 主要特点及各分路容量



本模块有高可靠性、高效率、高功率密度、低噪音的特点,有合理的主电路拓扑结构、良好的控制能力,更为重要的是将电磁兼容设计、降额设计、热设计、容差设计等可靠性设计原则始终贯穿在设计过程中。
DC/DC多路输出二次模块内部每一块变换板有如下相互隔离的小功率输出:
16V/3A,正接地,分三路输出;
213.8V/3A,负接地,分三路输出;
324V/3A,负接地,分三路输出。
每一个模块可配置1~2块变换板,配置2块变换板时每个电压分路的输出为6A容量。
1.1.4 技术指标













1.直流输出电压调节范围:标称值的±10%
2.稳压精度≤直流输出电压整定值的±1%
3.源效应≤直流输出电压整定值的±0.2%
4.负载效应≤直流输出电压整定值的±0.5%
5.效率≥75%
6.输出杂音电压:符合《YD/T733-94 通信用直流-直流变换设备》中的规定;
7.绝缘强度:输入与输出之间能承受直流500V1分钟,无击穿,无飞弧现象,漏电流<10mA
8.短路保护:输出短路时,能自动关机保护,排除故障后能自动恢复工作;
9.在结构上、电路上可功率扩容和热备份,并可根据用户需求灵活配置;
10.冷却方式采用温控风冷方式;
11.面板上可以看到各个模块的运行情况,有输入、正常、故障指示;
12.提供开关量检测和控制接口,实现遥控开关机与输出故障遥信。