通信人家园
标题:
ZXDU15075A组合电源DC模块介绍
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2008-6-11 13:58
作者:
lywzyn
标题:
ZXDU15075A组合电源DC模块介绍
1.1
DC/DC
多路输出二次模块
ZXDCMI
本系统最大可配置
2
个
ZXDCMI
多路输出二次模块。
1.1.1
模块外型及接口
第一路
DC/DC
变换板的输入、输出、告警指示灯
第二路
DC/DC
变换板的输入、输出、告警指示灯
DC/DC
模块输入开
关
DC/DC
多路输出二次模块能为用户提供
6V/3A
,
12V/3A
,
24V/3A
多路直流输出,每一个
DC/DC
模块内部有两块
DC/DC
变换板,每一块变换板含有
6V/3A
,
12V/3A
,
24V/3A
输出分路各一路。模块配置两块
DC/DC
变换板时每路输出可提供
6A
的输出电流,即模块输出
6V/6A
,
12V/6A
,
24V/6A
各一路。模块的安装位置在机柜电池仓的上部。
1.1.2
基本原理
ZXDCMI
模块内部有
2
块
DC/DC
变换板,
2
块变换板的安装位置如图
2-12
所示。每块
DC/DC
变换板有
3
个独立的
DC/DC
变换器,各变换器的主电路均采用单端反激电路,同时各个模块的输出具有过欠压检测以及短路保护、过载保护功能。开关量控制检测通过光耦隔离传输。系统的输入
40V
~
60V
经过输入开关,便于手动开关控制;每个
DC/DC
模块有输入、输出、告警指示,有告警干结点输出,并可遥控开关机。系统采用温控风冷方式。
主板原理描述
如下:
1
.主板的核心部件采用单端反激式
DC/DC
变换器;
2
.采用共用振荡器,保证振荡器失效后变换器仍正常工作;
3
.每路输入输出状态在面板上有指示灯指示。当输入开关断开或熔丝断时,输入指示灯灭。当出现输出故障(包括输出过欠压、输出过载、输出短路)时,告警灯指示灯亮,同时可提供告警干结点输出;
4
.电路上提供遥控开关机接口;
5
.电流反馈信号采样,精确控制过载点和过流点;
6
.三个
DC/DC
变换器单元的检测、控制、指示电路完全独立;
7
.系统的输入输出采用共模电感与共模电容以减少共模干扰,抑制系统
EMI
和输出杂音;
8
.输出采用电容滤波,抑制输出杂音;
9
.合理的机壳接地处理,有助于输出杂音控制。
1.1.3
主要特点
及各分路容量
本模块有高可靠性、高效率、高功率密度、低噪音的特点,有合理的主电路拓扑结构、良好的控制能力,更为重要的是将电磁兼容设计、降额设计、热设计、容差设计等可靠性设计原则始终贯穿在设计过程中。
DC/DC
多路输出二次模块内部每一块变换板有如下相互隔离的小功率输出:
1
.
6V/3A
,正接地,分三路输出;
2
.
13.8V/3A
,负接地,分三路输出;
3
.
24V/3A
,负接地,分三路输出。
每一个模块可配置
1
块
~2
块变换板,配置
2
块变换板时每个电压分路的输出为
6A
容量。
1.1.4
技术指标
1
.直流输出电压调节范围:标称值的±
10%
;
2
.稳压精度≤直流输出电压整定值的±
1%
;
3
.源效应≤直流输出电压整定值的±
0.2%
;
4
.负载效应≤直流输出电压整定值的±
0.5%
;
5
.效率≥
75%
;
6
.输出杂音电压:符合《
YD/T733-94
通信用直流
-
直流变换设备》中的规定;
7
.绝缘强度:输入与输出之间能承受直流
500V
,
1
分钟,无击穿,无飞弧现象,漏电流<
10mA
;
8
.短路保护:输出短路时,能自动关机保护,排除故障后能自动恢复工作;
9
.在结构上、电路上可功率扩容和热备份,并可根据用户需求灵活配置;
10
.冷却方式采用温控风冷方式;
11
.面板上可以看到各个模块的运行情况,有输入、正常、故障指示;
12
.提供开关量检测和控制接口,实现遥控开关机与输出故障遥信。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114