通信人家园
标题:
防雷与接地
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2008-6-13 10:50
作者:
khm_2001
标题:
防雷与接地
各位高手,小弟前来请教了.
我们公司正在做一款通信设备的室外机,样机完成后,送到南方现场去做测试,结果发现雷击后,内部保护电路的空开跳变了.我们的设计方案在空开前面有安装了浪涌保护器,空开后面接的是AC/DC电源,雷击后浪涌保护器、电源都没有损坏.
目前我们处于分析阶段,我们进行了试验室测试按照 YDT993-1998电信终端设备防雷技术要求及试验方法进行了试验,但是故障现象始终无法模拟,想请问下大家,通信设备的室外机对于防雷测试是否还有更加苛刻的标准,不知道大家有没有什么好的经验可以分享,请多多指导、指正。
时间:
2008-6-15 09:19
作者:
zhangz
接地阻值是否符合要求?
在室外,电力线是否正常、电压、电流等
时间:
2008-6-16 15:09
作者:
xunwei99
标题:
查接地阻值
时间:
2008-6-19 12:32
作者:
lily6189
1、检查浪涌设计值与空开保护值大小
2、检查接地电阻
3、检查接地线长度
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)