通信人家园

标题: 关于楼层承重,请教!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-6-13 17:09
作者: yhj0133     标题: 关于楼层承重,请教!

我现在要建一个呼叫中心,位于6楼,楼层板应该是采用现浇的方式.在一个面积约200个平方的房间里,要布置桌椅100套,电脑100套,再加上人员.我是否要考虑楼层板的承重问题?该怎么考虑?请指教.谢谢!
时间:  2008-6-13 17:52
作者: 西红柿

首先应该查一下建筑结构图,,,

确认建筑设计的荷载。。。
时间:  2008-6-14 00:53
作者: 家园守护神

一般都没问题的
时间:  2008-6-14 10:39
作者: jiafanhua     标题: 没有问题

一般的楼都是混凝土,可成重200吨
时间:  2008-6-14 12:17
作者: zhouwei405

现浇的应该没问题.
时间:  2008-6-14 15:34
作者: 西红柿

原帖由 jiafanhua 于 2008-6-14 10:39 发表
一般的楼都是混凝土,可成重200吨


千万不要误导!!!

在建筑结构设计上荷载分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载,,,

我们日常提到的荷载是指楼面均布活荷载标准值,,,

并未考虑任何相关系数,,,

新的设计规范都采用国际单位kN/m2,,,

住宅、办公楼等要求最低为2kN/m2大致和老规范相当200kg/m2,,,

印象中老规范里通信机房为800kg/m2电力室和测量室为1000kg/m2,,,

不一定准确请查规范核实。。。

[ 本帖最后由 西红柿 于 2008-6-14 15:36 编辑 ]
时间:  2008-6-15 09:14
作者: 钓月耕云

平均一个人占2平方米,MM一般都重100斤左右,主机+显示器+电脑桌=150斤。这样算来,1平方米承受62.5公斤。按照楼上的说法,就算是按照民宅的标准,如果这点重量都出了问题,那就可以先拉承建商去打靶了。
时间:  2008-6-19 10:25
作者: yhj0133

呵呵.非常感谢各位.感谢!
时间:  2008-6-19 11:19
作者: 7717914

找建筑设计院问下