通信人家园

标题: 电信机房可以建在地下室吗?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-6-25 06:53
作者: lbdgw0940     标题: 电信机房可以建在地下室吗?

谁知道电信机房可以建在地下室吗?标准是什么?急

[ 本帖最后由 西红柿 于 2008-6-25 08:36 编辑 ]
时间:  2008-6-25 07:06
作者: 披着郎皮的杨

当然可以

一两句说不清
时间:  2008-6-25 08:37
作者: 西红柿

楼主发帖请写明主题。。。
时间:  2008-6-25 08:51
作者: 7717914

看看
时间:  2008-6-25 12:25
作者: yangy1019

如果是一栋大楼的电信机房,基本都是在地下层.
标准当然和其他机房的要求基本一样了
时间:  2008-6-25 13:18
作者: zhouwei405

大楼的机房不是一般都是在地下室吗?
时间:  2008-6-25 13:39
作者: john541010

看看。
时间:  2008-6-25 13:44
作者: lanjr

机房可以建在地下室,但前提是地下室防水要做好,要不然,麻烦不断,迟早得搬出!我们公司以前都是地下室放设备,地上放MDF,后来因为水的问题(渗水,被水淹-----整个地下室被灌满了,设备全部报废),损失那是大大的,而且装设备下地下室,太费力!现在大部分设备都已经抬了上来。
        当然如果当地地质水利条件允许,机房建在地下室,那是可以的!毕竟,可以节省成本吗!

[ 本帖最后由 lanjr 于 2008-6-25 13:51 编辑 ]
时间:  2008-6-25 14:27
作者: wuch15

是啊,防水很重要
时间:  2008-6-25 14:32
作者: wxf7458

可以
时间:  2008-6-25 14:51
作者: lini_2001

原帖由 lanjr 于 2008-6-25 13:44 发表
机房可以建在地下室,但前提是地下室防水要做好,要不然,麻烦不断,迟早得搬出!我们公司以前都是地下室放设备,地上放MDF,后来因为水的问题(渗水,被水淹-----整个地下室被灌满了,设备全部报废),损失那是大大 ...


说的是啊
时间:  2008-6-25 15:00
作者: xzlsfeng

可以的,但一定要做到防水!
时间:  2008-6-25 15:11
作者: 天堂青蛙

不可以的,但有时候没办法!
时间:  2008-6-25 15:26
作者: chengfrank

接入点机房千万不要放在地下室,我们这儿有两个这个小机房,进水后,设备报废。
时间:  2008-6-25 15:39
作者: swcrczwb

可以啊!現在好多地方的機房下面就是電纜引入室.
时间:  2008-6-25 16:32
作者: dsztt

没有必须一说,选择往往是无奈的。
注意条件:
1、机房的位置,尽可能不靠近草地、湿地,尽可能不靠近高压、水泵房。
2、机房内不能有任何水管接头、窗户。
3、机房门槛高出至少水平面200MM,可能的话越高越好。
4、机房内做温度、湿度、烟火、水浸等环境监控告警,并在门外设置声光告警。
5、所有设备不能直接落地安装,上走线。
时间:  2008-6-25 16:40
作者: caballero

可以啊 除了16楼说的(设备间)以外 还要注意空气的排放问题
时间:  2008-6-25 17:09
作者: boveychi

16楼基本上说完了
还有就是注意停电后发电是否方便的问题~
时间:  2008-6-25 17:12
作者: hbysuni

可以,但是要解决潮气问题,不能有潮气,防水是必须的。然后是高度问题。
时间:  2008-6-25 18:10
作者: qk2515

最好不要在地下室,发水灾的时候会很惨的。
时间:  2008-6-25 20:07
作者: wycx

从节能减排角度出发,机房建设在地下室是值得提倡的,但是需要做好相关防护措施,如楼上提到的渗水问题,就是地下室建机房经常会遇到的问题!
时间:  2008-6-25 20:37
作者: albert5938

路过
时间:  2008-6-25 21:54
作者: king2078

可以的,我见过很多地下室的机房,尤其是在大中城市比较
时间:  2008-6-26 01:34
作者: 谇心

发水灾的时候会很惨的。
时间:  2008-6-26 08:17
作者: aspen

路过
时间:  2008-6-26 09:00
作者: lbjhtlb

没有必须一说,选择往往是无奈的。
注意条件:
1、机房的位置,尽可能不靠近草地、湿地,尽可能不靠近高压、水泵房。
2、机房内不能有任何水管接头、窗户。
3、机房门槛高出至少水平面200MM,可能的话越高越好。
4、机房内做温度、湿度、烟火、水浸等环境监控告警,并在门外设置声光告警。
5、所有设备不能直接落地安装,上走线。

正解
时间:  2008-6-26 09:15
作者: zhyw2000

放在地下没什么呀,挺好的,达到标准就OK了
时间:  2008-6-26 09:19
作者: 小猪在跑

应该是可以
时间:  2008-6-26 09:20
作者: lywzyn

建哪儿都一样,就是要考虑设备运行安全问题。
时间:  2008-6-26 09:27
作者: 南市

同意8楼的意见!
时间:  2008-6-26 10:03
作者: 温和阳光

有地方给你建,就不错了,就不要挑剔了
时间:  2008-6-26 11:15
作者: carlff

最好建在地下室,隐蔽性好!无强光照射~`对周围影响小!
时间:  2008-6-26 11:18
作者: ddppt1122     标题: 电信机房可以建在地下室吗?

要注意几个方面,
1,必须这样.
2,工作环境安全与否
3,设备运输是否方便
4,防水问题解决程度
5,设备后期扩容能否可行.

时间:  2008-6-26 11:42
作者: 家园守护神

看哪种地下室,,如果是线房的话,不可以当机房用!
时间:  2008-6-26 12:15
作者: flyfox110


时间:  2008-6-26 14:06
作者: 浪迹天涯0127

只要符合要求,你建在太空也可以呀
时间:  2008-6-26 14:40
作者: 电缆工

机房建在地下室,空调的冷凝水排放也是个大问题。
时间:  2008-6-26 15:56
作者: 阿忠来了

地下室施工及维护均不方面,除非万不得已,一般不要考虑。
时间:  2008-6-27 09:19
作者: 绝少

机房最好不要建在地下室,而且尽量不要在1楼,主要是为了防水,但是现在受条件限制,很多接入机房都在地下,这样一旦发生水灾,将导致通信中断,因此网络的核心、汇聚一类的一定不能在地下,接入还好说一些。
时间:  2008-6-27 09:35
作者: 青蛙的蛙

可以,就是很潮湿的说!
时间:  2008-6-27 10:12
作者: 重组ID

尽量别在地下室。
时间:  2008-6-27 10:55
作者: 都是你的错

1、需要考察该楼是否具备将机房建在地下室的条件。(如果新楼,或高层,肯定有地下室,同时在大楼建设设计初期,都会考虑到给电信运营商留有房间做机房)
2、如果不具备在地下室做机房的条件,这里就不说了。
3、鉴于以上两种情况之外的其它情况,即需要选择是否将机房做在地下室的问题了。首先,可该楼较老,没有给予空间预留或预留空间已经被使用,需要重新考虑划地新建(这种问题一般在南电信不太可能出现,因为市场份额的原因)。其次,对于地下室不具备条件接入的,可以考虑做室外综合柜(指房间外,不是楼外),或者直接敷设电缆然后成端的方法比较合适。

至于标准,这个可以参照老邮电部的相关文件。
时间:  2008-6-27 14:14
作者: wlspml

只要按照标准地下室一样可以.......
时间:  2008-6-29 10:25
作者: ckjf

最好不要,以后防水成问题
时间:  2008-6-30 23:16
作者: hyzkq

见过地下室的机房    电信有很多这样的   重点就是防水。
时间:  2008-7-1 15:52
作者: dgsky666

当然可以,新疆地区应该不少这样的机房
时间:  2008-7-1 16:41
作者: tllc

可以,但必须保证以下两点:
1、防水要好,室内不能过于潮湿,否则设备会有问题;
2、通风要好,要有良好的排风装置
时间:  2008-10-28 15:35
作者: 08新手上路

基本都是地下室的。
时间:  2008-10-28 15:52
作者: 241742476     标题: 当然可以

不过要做好防水、防鼠、防雷的措施
时间:  2008-10-28 15:58
作者: 扑通扑通扑通

规范是不允许的
时间:  2008-10-29 10:14
作者: cauxfy


时间:  2008-10-29 15:43
作者: sangyongli

前提是地下室防水
时间:  2008-11-1 16:26
作者: ljvlj

我们这新政务大楼的机房就在地下室。当初为了防水可是花了好些功夫呢
时间:  2008-11-1 20:19
作者: 传输

指的是什么机房啊,机房也有好多种
更何况战备的时候很多机房也都在地下
包括地下也有联络的设备
时间:  2008-11-5 16:15
作者: mova     标题: ^_^,我这边提供针对地下室管道渗水的密封系统。。。

机房放在地下室,一般都要首先考虑渗水。目前密封胶或着防水泥作为密封系统一般最多6个月,时间久了就要渗漏,所以维护极为麻烦。。。

   不过目前我司可以提供专业的放水密封系统,已经在电信领域有大量应用。。。
   他的名字叫roxtec:)
时间:  2008-11-5 19:46
作者: super__m

机房最好位置是在2楼吧,地下设电缆引入室,发电机房
时间:  2008-11-5 21:50
作者: shenhqi

以前长途通信干线的郊外站,所有机房都是地下室。目的当然是为了战备,但是肯定是可以这样做的,也有标准。
时间:  2008-11-6 13:25
作者: 和气生财

原帖由 dsztt 于 2008-6-25 16:32 发表
没有必须一说,选择往往是无奈的。
注意条件:
1、机房的位置,尽可能不靠近草地、湿地,尽可能不靠近高压、水泵房。
2、机房内不能有任何水管接头、窗户。
3、机房门槛高出至少水平面200MM,可能的话越高越好。 ...

时间:  2008-11-8 11:56
作者: 征服

是可以的啊,一般都是啊,因为电信的传输设备较多,所以一般都是建在B1F的啊
时间:  2008-11-8 16:56
作者: mddxxx

最好的办法,在地下室放一个一体化户外机柜,空调型,防水防潮,OK了。要说怕水淹,只能放楼顶了,如果楼顶都淹了,相信不会有人打电话上网了。
时间:  2008-11-9 18:10
作者: cyj6066

关键是要做好防水
时间:  2008-11-10 17:56
作者: hongengogo

选地下室往往是无奈的选择,特别是现在有那么多的模块点,但最好别选择地下室,主要是考虑防水等后续的维护比较麻烦。
时间:  2008-11-14 18:55
作者: mova     标题: 有需要漏水防堵问题烦恼的通信同仁请跟我联系

我们有新型产品,能够完全解决这个烦恼,保证10年内不再渗水! QQ:354289440
时间:  2008-11-25 12:51
作者: klj8023

那里都可以 基本上 现在大楼业主比运营商牛 给你个地方就不错了
时间:  2008-12-5 09:27
作者: 乐逍遥

可以
时间:  2008-12-9 13:58
作者: windwind168

原帖由 dsztt 于 2008-6-25 16:32 发表
没有必须一说,选择往往是无奈的。
注意条件:
1、机房的位置,尽可能不靠近草地、湿地,尽可能不靠近高压、水泵房。
2、机房内不能有任何水管接头、窗户。
3、机房门槛高出至少水平面200MM,可能的话越高越好。 ...



高手!佩服
时间:  2008-12-10 14:44
作者: feeying

我见到的低压配电机房是在B1楼的。
时间:  2008-12-15 18:29
作者: 颓颓

以前单位的机房不是在地下室就是顶楼机房。机房外间堆满沙袋。
时间:  2008-12-17 13:55
作者: jiheran

没问题,一般是小模块,无人值守。设备少