通信人家园

标题: 机房里那些线要分开布线,不允许放到一起?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-7-2 21:08
作者: taozhe1     标题: 机房里那些线要分开布线,不允许放到一起?

现在机房里各种各样的线,交流电源线、直流电源线、地线、2M线、光缆、光纤、网线什么的,太多了。那些线要分开布线,不允许放到一起?是什么道理?
时间:  2008-7-3 01:51
作者: masterfei

最基本的
强弱电要分开
电磁干扰啊
时间:  2008-7-3 10:25
作者: eric6883886

是指电源线和数据线不能放到一起嘛?
时间:  2008-7-3 14:56
作者: 踏踏

简单:电源线走一起,传输线走一起,地线走一起.同时要注意强电跟弱电分开走.
时间:  2008-7-3 20:16
作者: taozhe1

我们这里不允许交直流在一起、电源线与地线也不能在一起,必须隔开一定距离。请问是什么道理?
时间:  2008-7-5 23:20
作者: fgg-6666

分强电和弱电,2M和网线可以一起布,直流和交流也可以一起布,地线单独布,光缆(光跳线)单独布也可和数据线一起布,
时间:  2008-7-7 09:53
作者: fengbao12

光缆(光跳线)最好单独布,多了之后绕在一起很难整理
时间:  2008-7-10 20:32
作者: lily6189     标题: 一般是指五线分离

一般是指五线分离,1、交流线;2、直流线;3、天馈线;4、信号线(2M线、光缆、光纤、网线);5、防雷接地线
前四项是为了保证线缆电磁干扰间距,最后一项是为了保证雷击时各类设备的安全

[ 本帖最后由 lily6189 于 2008-7-10 20:39 编辑 ]
时间:  2008-7-11 13:18
作者: 十年联通人

8楼说的有道理,一般原则就是强弱电分开、交直流分开、有无辐射分开,电源、信号线分开。
时间:  2008-9-7 21:49
作者: zhaoyuejun

有道理
时间:  2008-9-8 13:15
作者: 麻二

学习
时间:  2008-9-8 14:10
作者: forlorn

学习 支持8楼9楼的看法!
时间:  2008-9-8 14:12
作者: forlorn

原帖由 taozhe1 于 2008-7-2 21:08 发表
现在机房里各种各样的线,交流电源线、直流电源线、地线、2M线、光缆、光纤、网线什么的,太多了。那些线要分开布线,不允许放到一起?是什么道理?


光缆 光纤?光纤单独上架的有么?我没见过
时间:  2008-9-11 16:08
作者: sydjj001

交直流线要分开布放,数据线、网线与光纤分开布放!!!地线可以与交流或直流线布放在一起
时间:  2008-9-17 15:15
作者: anthonyu

强电弱电分开阿
时间:  2008-9-17 15:51
作者: smb88600811

唉,看了过后才知道,电线原来也有如此之多的摆放方法,学习.看看我们这里,杂就乱整呢?交直流放一起,边上不到五厘米就放着两M光缆等物,唉,
时间:  2008-9-17 16:16
作者: hanbaokang

1、交流线;2、直流线;3、天馈线;4、信号线(2M线、光缆、光纤、网线);5、防雷接地线;有条件的机房以上五种线最好分别布放,前四项是为了保证线缆电磁干扰间距,最后一项是为了保证雷击时设备的安全
时间:  2008-9-18 15:15
作者: eloin

学习
时间:  2008-9-22 15:05
作者: yjfncu2000

加强学习!
时间:  2008-9-25 11:23
作者: professionMan

学习了
时间:  2008-9-29 11:44
作者: 东方快车

8楼的回答很专业啊!
时间:  2008-9-29 14:14
作者: hzlull

原帖由 lily6189 于 2008-7-10 20:32 发表
一般是指五线分离,1、交流线;2、直流线;3、天馈线;4、信号线(2M线、光缆、光纤、网线);5、防雷接地线
前四项是为了保证线缆电磁干扰间距,最后一项是为了保证雷击时各类设备的安全

没错``
时间:  2008-10-4 00:29
作者: rainsun111

现在通信行业都讲三线分离:交流、直流、信号线。
时间:  2008-10-7 09:09
作者: 不断进取

交直流分开布放,可以和保护地同放,信号线等弱电线不能与电源线同架,避免电磁干扰。
时间:  2008-10-9 09:59
作者: 向往那时     标题: 三线分离。

三线分离。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114