标题: 那位能告诉我一般通信接入和汇聚机房交流市电输入总功率如何估算的  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-7-28 20:04
作者: yonghui2000     标题: 那位能告诉我一般通信接入和汇聚机房交流市电输入总功率如何估算的

给出大概依据,以及说出引入同样负荷容量的市电,单相和三相有何本质区别,谢谢
时间:  2008-7-28 20:58
作者: yonghui2000

怎么没人回答,这么多搞设计的,不要让我失望,难道没有一个人真正懂机房电源??!!
时间:  2008-7-29 08:47
作者: tly_0309

顶,有没有专业搞电源的?
时间:  2008-7-29 12:32
作者: lily6189

通常交流输入功率可采取负载的3倍,三相优于单相是因为可进行电压均衡

[ 本帖最后由 lily6189 于 2008-8-3 21:51 编辑 ]
时间:  2008-7-29 16:50
作者: super__m

首先统计所有设备的最高功率,然后再加上测试\维护设备的用电量.这个出来就是设备最大用电量,然后加富裕度就OK了,具体是乘2还是乘3,那得看自己公司的要求了
时间:  2008-7-30 15:19
作者: sangyongli

空调\开关电源\蓄电池,一般直流负荷不超过40A,10KW 足够.
时间:  2008-7-31 10:26
作者: sztlk01


时间:  2008-7-31 17:41
作者: 88136578

帮忙支持
时间:  2008-8-3 21:00
作者: lbjhtlb


时间:  2008-8-4 10:20
作者: zhangchanghe

一般的接入机房主要考虑通信的直流负荷,机房专用空调,照明用电,引入一路三相40A的电就足够了。三相电是三根火线,一根N也就是零线,如果是三相五线制的话还有一根PE线,电压是380V,单相就三相中的一相,也就是一根火线加一根零线,如果是单相三线制的话,再加一根保护地线,电压是220V。
时间:  2008-8-4 22:08
作者: czttzzm

电源系统
为保障通信安全,机房的交流电源首选从供电部门独立申请,无法申请时使用所在物业公司电源,动力引至机房内配备的交流配电箱,机房建设独立的电源系统,从省干层面和本地网层面考虑,引入的容量不小于25KW。采用三类以上市电的供电方式,一路低压市电引入,交流引入电源线采用三相电。交流配电箱应具有接入市电和临时油机电切换能力。        根据上述本期及终期配置可得:
2.5.1 直流负载估算
        本期交换容量为1000用户线,交换机功耗按照每线0.5W计算,则交换的总功耗约为500W,所需直流负载约为11A;
        传输设备按照近期配置考虑,所需直流负载约为3A;
        本期数据设备容量为192线,数据设备功耗按照每线1W计算,所需直流负载约为5A;


2.5.2 蓄电池组的配置估算
蓄电池组的容量按照近期负荷配置,一般设置两组并联使用。
考虑市电为二类市电,蓄电池的放电时间按10小时考虑,根据蓄电池的设计依据:
Q≥KIT/Y[1+ɑ(t-25)]
其中K:安全系数;
I:电流负荷;
T:放电小时数;
Y:放电容量系数;
t:最低环境温度数值;
ɑ:电池温度系数(1/℃)。
放电容量系数Y,按放电小时率≥10,取Y=1;
放电为8小时时,取Y=0.94;
放电为6小时时,取Y=0.88;
放电为4小时时,取Y=0.79;
放电为2小时时,取Y=0.61;
放电为1小时时,取Y=0.50;
当放电小时率<1时,ɑ=0.01。
由于蓄电池组位于设备机房,有机房空调,温度稳定,取t=25℃。
本期取定参数:K=1.25,I=35A,T=6h,Y=1,T=25℃。
则蓄电池容量为Q≥1.25×19×10/1×[1+0.06(25-25)]=237AH
因此本期可配置1组300AH蓄电池;当输出电流增大一倍时,蓄电池组仍可以满足供电4~5个小时,可以满足近期的需求。
综上所述,需配置1组300AH阀控式密封铅酸蓄电池组。
2.5.3 开关电源整流模块的配置估算
开关电源的容量按中远期负荷配置,估测为300A。
整流模块配置按近期直流负载配置,本期工程所需的直流负载为19A,蓄电池组(300A×1)的10小时率充放电电流为30A,因此本期最大的直流负载为49A,需配置25A的整流模块2块,根据整流模块的配置原则(N+1配置),则本期工程的开关电源需配置25A的整流模块3块(其中一块为备用)和监控模块1个。
2.5.4 开关电源交直流保险配置估算
本次工程机房配置一架开关电源柜和一架交换机专用电源柜,机房所有交直流设备所需电源引入分路均由开关电源所配置电源端子提供。
根据机房初期设备配置,所需开关电源提供的直流保险为:2×125A,2×63A,6×32A;交流保险为:1×32A(三相),3×16A(单相)。

2.5.5 配套空调设备
根据机房面积及其设备数量的多少,按300W/m2制冷量估量空调容量Q(W)=300(W)×24m2 =7200(W)=7.2KW。配置一台柜式空调,总容量8KW。
时间:  2008-8-5 12:09
作者: akswyb


时间:  2008-8-6 20:20
作者: v.nisetlrooy

说得直接点,大概就是:
先计算出所有使用交流电的设备的功率.
再除去功力率因素,可以取0.8吧.

这样就算出总功率了.

三相电,简单点讲,是不能直接用的.相电压之间为380以上.
需要做一个交流地线,相线对地就220V.就是所谓单相.

三相空开,注意相线功率的平衡.否则容易引起跳闸.
时间:  2013-6-30 14:46
作者: jimy815

czttzzm 发表于 2008-8-4 22:08
电源系统
为保障通信安全,机房的交流电源首选从供电部门独立申请,无法申请时使用所在物业公司电源,动力 ...

貌似很详细了!!