通信人家园

标题: 一起机房空调故障的解决  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-7-29 10:15
作者: 08奥运     标题: 一起机房空调故障的解决

接到公司有一汇聚层机房高温告警的通知,本人查看机房环境温度高达31°C,三菱重工空调探测温度仅为18°C,许多人难以理解,但对我来说已见多不怪了,本人处理过多起同样故障。具体原因如下:室内风机坏,蒸发器的冷气出不来,由于空气的对流,空调温度探头的温度很快下降(如18°C),空调停机,待空调温度探头采集的温度高于空调设定温度,空调又将启动,如此周而复始,风机却未烧毁,系风机轴承故障或电容故障。
      最佳的解决方案如下:1.远程遥控关闭该空调,防止风机烧毁;
                                          2.到现场,关闭空调电源;
                                           3.用手转动风叶,正常,检查启动电容,坏,更换;
                                              不正常,应该是轴承坏,更换解决。
      搞笑的是联系海尔,答复风机600元,一周到货,狂晕!自己动手,买小拉巴
时间:  2008-7-29 10:18
作者: 08奥运

续: 买小拉拔,15元,两哈尔滨202轴承,15元,计30元搞定!
时间:  2008-7-29 11:03
作者: 韩信的人

厉害,支持,海尔垃圾
时间:  2008-7-30 00:02
作者: 西红柿

整机降价为销售,,,

售后宰人补利润。。。
时间:  2008-8-14 13:03
作者: chengang7811

利害呀哥们。
时间:  2009-5-1 10:44
作者: 960679634

楼主很强大啊,支持一下
时间:  2009-8-25 09:32
作者: flardy

产品降价就是幌子 售后跟不上..

楼主很NB




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114