通信人家园

标题: 移动基站电源方面的问题?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-8-21 10:14
作者: tianlang     标题: 移动基站电源方面的问题?

昨天,我维护的一个基站,下挂7个边际站,现象是这样:市电一停,基站阻断,主设备不供电,
1分钟左右,下挂的7个边际站全部阻断,SDH下电,这个时候电池的电压37.5V,主设备电源的等一直闪烁,SDH的等也一直在闪烁,开关电源的继电器也一直在响.
各位,帮忙判断一下是什么原因?
时间:  2008-8-21 11:25
作者: sunnylmy

估计是两蓄电池组中有三个以上单体的性能不行了,造成市电停电后无法正常供电。市电一停,因电压迅速下降,开关电源先一次下电,停止了主设备的供电,1分钟后,开关电源进入二次下电,停止了对SDH的供电,这样下挂的7个边际站全部阻断。(因为一二次下电电压不一样,一般都是把传输挂在二次下电的端子上)。您说的电源灯闪烁,应该是信号线上的电压,但此电压不足以令设备工作。建议对蓄电池做一次全面的容量实验,更换已经劣化的蓄电池。哈哈,要是有钱的话那就换上一组全新的蓄电池吧。

[ 本帖最后由 lily6189 于 2008-8-23 19:52 编辑 ]
时间:  2008-8-21 12:48
作者: pap

说简单点就是有落后电池了!那万用表一节一节测吧!
时间:  2008-8-21 14:40
作者: super__m

传输应该是48的,你的电池明显电压不够了
时间:  2008-8-21 23:14
作者: zy9468710

2楼的兄弟说的很有道理:)
时间:  2008-8-22 12:31
作者: cheesecake

37.5还怎么用?换电池组吧
时间:  2008-8-22 19:56
作者: tianlang     标题: 回复 2# 的帖子

兄弟,你的高手,昨天早上电池脱掉负载后测量,有2个单体落后,其中一个0.8V,另外一个反极了,有硫酸味出现,更换落后单体就正常了.
谢谢!
时间:  2008-8-23 23:45
作者: windwing00

高手
时间:  2008-8-24 15:11
作者: zhaohong01

兄弟   你是厉害吗   37.5V  是怎么回事
时间:  2008-8-25 14:54
作者: alexdonna     标题: 麻烦


时间:  2008-8-25 16:15
作者: 就是不重修

又是一个抢修的兄弟,
平常的巡检没有进行吧,蓄电池的放电测试没做,才会发生这样的链上SDH掉电
时间:  2008-8-26 19:04
作者: gupenghuijx

:)
时间:  2008-8-27 11:57
作者: fgg-6666

2楼的兄弟说的很有道理
时间:  2008-8-27 18:08
作者: 飞翔的心

巡检的工作做得不到位啊!
时间:  2008-8-28 13:27
作者: dxzzglt


时间:  2008-8-28 17:01
作者: sjwb666

是啊!!电压不足
时间:  2008-9-1 09:33
作者: bj5231

学习了 了解了 
时间:  2008-9-1 09:53
作者: THE_bluewind

学习了 了解了
时间:  2008-9-1 11:10
作者: sangyongli

2楼的兄弟说的很有道理