标题: [求助]怎么区分开关电源的一次下电和二次下电!!!!!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-9-12 12:41
作者: 15003711979     标题: [求助]怎么区分开关电源的一次下电和二次下电!!!!!

怎么区分开关电源的一次下电和二次下电!!!!!
有些开关电源厂家上面写这一次下电和二次下电,这不用说了,
有些是大家都知道的,比如传输基本都接在二次下电

除了上面能鉴别一次下电和二次下电,还有没有其他方法区分一次下电和二次下电
谢谢
时间:  2008-9-16 12:16
作者: desert2001

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2008-9-16 22:46
作者: zhaohong01     标题: 回复

停电后就开是供负载使用,  待电压到44.3V时断开主设备(BTS)专供传输(SDH)  到43.2V时就保护电池   这个参数是每个厂家都一样的恒定   别的好象不太准确
时间:  2008-9-17 10:49
作者: 君子以自强不息

看联线,从电池保险开始,近的是二次下电,远的是一次下电:)
时间:  2008-9-17 15:02
作者: LXQ2025

一二次下电的端子接线柱是分开的,二次下电的接线端子负荷较小,仔细观察几款开关电源就能分辨出来。
时间:  2008-9-17 16:09
作者: smb88600811

小弟也来问问,爱默生的设置密码默认的是多少啊?有时候我们这里的移动公司要求我们更改一些设置,可是没有密码很让我们头痛,打电话问人家厂家的工程师人家也不来烟烟,唉,做维护的真难啊,有同情小弟子的就给我说说吧,我们这一区的电源主要采用的是中达和爱默生的
时间:  2008-9-18 00:30
作者: mfmco2

一次下电是主供BTS
二次下电是供SDH
时间:  2008-9-18 11:29
作者: 人生如戏

从蓄电池熔丝开始到直流配电分路界于两个继电器之间的是二次下电离熔丝最远的哪个继电器后面是一次下电接BTS.
时间:  2008-9-18 18:19
作者: fengbao12

学习,应该是看接在保险的位置吧
时间:  2008-9-18 19:53
作者: anthonyu

学习,这个不知道。
时间:  2008-9-27 23:01
作者: smb88600811

?杂没有人回答我六楼的问题啊?
时间:  2008-10-6 14:11
作者: ybhexq

学习了!
时间:  2008-10-7 09:02
作者: 不断进取

一次下电是为了确保传输,二次下电是为了保护蓄电池组。
时间:  2008-10-20 21:49
作者: ghong211     标题: 回复 6# 的帖子

监控单元型号是什么?
时间:  2008-11-4 16:13
作者: rsq1314

学习了!
时间:  2008-11-5 09:10
作者: 15003711979

顶起来
时间:  2008-11-25 15:13
作者: 乐逍遥

感觉怎么都是移动的在讨论?电信的呢?
时间:  2008-11-26 17:36
作者: shizhu123

有很多种,不同的电源设备不一样。
时间:  2008-12-18 23:00
作者: lawyer0101

楼上都说的不错 互为补充
时间:  2009-1-4 21:41
作者: xiedexiang

艾默生有多种型号的?
时间:  2009-3-12 03:27
作者: panqie

有没有通用规则啊
时间:  2009-8-16 23:07
作者: 黄启军

我研究开关电源多年。本来以前老开关电源就只有一个常开型直流接触器根据电池放电性能就只有设置一个电保电压。现在如:北京动力源开关电源,装了两个常开型直流接触器,一个400A,一个200A。400A为一次下电,200A为二次下电。设置两个下电的电压可以在控制器设置下电电压,如果电保板U型短接冒断开的情况下由电保板设置两个下电电压,一般根据电池放电性能,一次下电电压设置为47-48V,二次下电电压设置为43V,厂家设计设置保护下电目的是为了保护蓄电池组,厂家增加了二次下电目的是为了更好保护重要的干线设备,我们可以把非常重要的干线设备直接接在二次下电,支线和附属设备接在一次下电,在市电中断蓄电池组深放电情况下可以更好的保护干线设备供电,我个人认为也可以把一次下电,二次下电做为通信设备主备用供电方式,我们单位几个机房我就这么做的。还一种情况有些厂家把二次下电直接挂在电池组输出端没有通过常开型直流接触器和电保板保护,想沟通了解可以联系我13870881871
时间:  2009-9-20 21:18
作者: msdx

太多的要学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
时间:  2009-9-22 10:43
作者: xwt445492598

我想知道一次下电和二次下电是什么意思,有什么区别
时间:  2009-12-16 17:14
作者: zhouwei405

一次下电和二次下电其实设置的主要目的是为了保护蓄电池和保证传输设备的正常运行。)$#@3221a3dsK:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
或许你应该已经留意到,在基站中一般比较大型点的设备,如BTS等都是接在一次下电上,这是因为此累设备在正常运行耗会比较大,所以在交流电停电的情况下当蓄电池的电量到达某一点时(一般参数设置是在46V左右),一次下电将会全部断电。而传输设备接在二次下电上的原因是为了保证后面站点传输的畅通。同样的道理,当蓄电池的电量到达某一点时(一般参数设置是在44V左右),二次下电也会断电来保护蓄电池。二者的主要区别就是设置的参数不一样。
至于BBU为什么要接在一次下电上的原因就是BBU+RRU从某种角度上说就是一个BTS,相对功耗比较大。一次下电和二次下电其实设置的主要目的是为了保护蓄电池和保证传输设备的正常运行。fds1fads睰:JFD()$#本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
时间:  2010-5-30 11:03
作者: fuckhill

原帖由 smb88600811 于 2008-9-17 16:09 发表
小弟也来问问,爱默生的设置密码默认的是多少啊?有时候我们这里的移动公司要求我们更改一些设置,可是没有密码很让我们头痛,打电话问人家厂家的工程师人家也不来烟烟,唉,做维护的真难啊,有同情小弟子的就给我说说吧,我 ...


一般是1#吧,说明书上有的
时间:  2010-5-31 09:52
作者: wanjunjie

学习
时间:  2010-6-14 12:52
作者: tayunzhuifeng

从连线看,二次下电离电池最近,一次下电离电池远!一次下电是断开设备的用电,确保传输系统的继续运作,而二次下电是为了保护电池!
时间:  2011-6-8 01:06
作者: cdmars

看了大半天,还是没人回答上楼主的问题。是怎样去区分,而不是一次下电做什么,二次下电做什么。我也不知道。
时间:  2012-8-17 11:45
作者: 随风飘扬     标题: 怎么确定二次下电的模块呢?

有的开关电源是写着二次下电和一次下电,这是一种区分的方法。还有一中方法是看BTS一般是接在一次下电上,蓄电池接在二次下点上; 但是有的时候不能确定哎,谁能说一下还能怎么看,开关电源里都是什么模块,不认识求指教。

附件: DSCN6540.JPG (2012-8-17 11:45, 3.95 MB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgzOTU0fGVlOTg1ZTk2fDE3NTQzMjgxNjd8MHww
时间:  2015-4-10 18:02
作者: tx188160034

haohao
时间:  2015-4-23 16:38
作者: 6352556

smb88600811 发表于 2008-9-17 16:09
小弟也来问问,爱默生的设置密码默认的是多少啊?有时候我们这里的移动公司要求我们更改一些设置,可是没有密码 ...

记得好像新的11 老的是1234