作者: mfmco2     标题: [求助]怎样检测阻抗变换器的损坏?

在工作中,北电C网的2M线从光端机下来到DDF架,要通过阻抗变换器转换成120欧阻抗,在到BTS, 请问有那几种方法检查阻抗变换器的好坏?
时间:  2008-10-4 15:52
作者: shenhqi

可能就一种,就是直接测试该变换器的阻抗
时间:  2008-10-5 00:32
作者: mfmco2

如何测试,请说详细一些。
时间:  2008-10-5 07:37
作者: lily6189

万用表
时间:  2008-10-5 09:02
作者: shenhqi

一般使用阻抗反射桥进行测试,需要有相应的设备。

也可以使用
开路电压/短路电流=阻抗
的方法进行测试。

但是相应的设备也是需要的,没有设备,就测不出来。万用表只能测直流,基本没意义。
时间:  2008-10-7 23:41
作者: mfmco2

谢谢各位朋友。
做基站维护,我听都没听说过。没有这些设备的情况下,看来也只能用简单的办法了,找一个替换,看是不是这个问题了。
时间:  2008-10-9 23:46
作者: sftxys

不懂