作者: cdmars     标题: [求助]传输用电源列头柜熔丝的问题

请问,这个头柜里面,一级熔丝和二级熔丝之间有什么关系么?比如我二级熔丝配好了,怎样取一级熔丝的值呢?传输设备用的。
时间:  2008-10-21 20:13
作者: 夏次健

需要计算压降的。。。。。。。。。。。。
时间:  2008-10-21 21:08
作者: lokie337

...看过
......踩过
.......会过
......走过
.....路过
....飘过
...游过
..看过
.踩过
.走过
..路过
〃飘过´`)
  ,•´ ¸,•´`)
 (¸,•´  (¸*♥〃´`)
     拿分   ,•´ ¸,•´`)
         (¸,•´ (¸闪人*♥
时间:  2008-10-22 10:08
作者: cdmars

电缆横截面才需要计算压降嘛
时间:  2008-10-22 13:45
作者: h_17017

SDH波分设备安装设计规范有明确规定,可参考建议。做设计的人应多看看规范。
时间:  2008-10-23 11:03
作者: cdmars

回答楼上
YD T 5095-2005 SDH长途光缆传输系统工程设计规范
YD T 5092-2005 长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程设计规范
YD T 5024-2005 SDH本地网光缆传输工程设计规范
里面都没有,不知楼上的朋友说的是哪个规范?
时间:  2008-10-23 11:16
作者: cdmars

另外
YD T 939-2005 传输设备用电源分配列柜
也没有明确说明。
所以在这里请教
时间:  2008-10-30 11:18
作者: cdmars

问题没问着,就只有——顶
时间:  2008-10-30 11:22
作者: cauxfy

帮你顶
时间:  2008-10-31 14:21
作者: cdmars

都10天了。好冷清啊
时间:  2008-11-1 11:38
作者: molaore

你说的一级熔丝和二级熔丝都是列头柜内的吗?二级熔丝的总值不得大于一级熔丝的值!计算列头柜至开关电源之间的线缆横截面则需要用到压降,有公式且直流交流不同,貌似家园有专门的帖子!
时间:  2008-11-2 08:28
作者: cdmars

横截面会算的。一级熔丝和二级熔丝都是列头柜里的,家园那帖子没找到。
今天11月2号了。呵呵。
时间:  2008-11-2 14:09
作者: 传输

二级熔丝不超过设备供电最大值的130%
一级熔丝不超过所有二级熔丝综合的150%
时间:  2008-11-17 00:54
作者: conion

楼上的还是说点原创的吧,专业机房熔丝配置应该大于负载电流的两倍




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114