通信人家园
标题:
请教华为C&C08的交换机供电
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2008-10-27 15:10
作者:
cauxfy
标题:
请教华为C&C08的交换机供电
我这儿新建一个C&C08的交换机设备,不知道供电应该设计多少安培。 400门电话。
时间:
2008-10-28 08:38
作者:
anthonyu
你要知道交换机的功耗,再除以电压(48V),结果就是你要的电流。不过建议按满配置来算。否则以后扩容就不好办了。
时间:
2008-10-28 09:29
作者:
cauxfy
谢谢,我手里没有这个交换机的功耗资料。只有他万门忙时的功耗为5230W,我是这样算的:
[(5230/10000)*400]/(48*0.8)=6,感觉有点小。。。
时间:
2008-10-30 16:31
作者:
cauxfy
最后定在了15安培!
时间:
2008-10-30 17:50
作者:
传输
保险最多不要超过135%-150%
时间:
2008-11-4 15:53
作者:
08奥运
华为一筐为352线,你400线要两框,每框电流4A,不超过8A ,但要考虑传输用电
时间:
2008-11-8 10:32
作者:
fengfg2007
多来点啊,要不以后扩容怎么办
时间:
2008-12-11 22:29
作者:
wd45852104
华为一筐为352线,你400线要两框,每框电流4A,不超过8A ,但要考虑传输用电
那以此类推 我们2000线的 就要5框 4*5=20A?