通信人家园

标题: [求助]谁有光缆和高压电力电缆同杆架空敷设的规范  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-11-3 14:50
作者: licn     标题: [求助]谁有光缆和高压电力电缆同杆架空敷设的规范

谁有光缆和高压电力电缆同杆架空敷设的规范,小弟急求啊,工程情况是10KV的输电线路架空敷设,最低的电力电缆距地面距离约为10m左右,要求利用该段的电力杆路架空敷设光缆,
按照通信专业的规范一般对类似的情况的要求比较少,希望有人能够提供电力行业的设计规范,或者是有关的材料  谢谢
时间:  2008-11-3 16:48
作者: super__m

你光缆又不会影响别人电力传输,别人规范里管你这做什么?
反而是你要考虑感应电流对你的影响,比如维护时会不会把你的工人直接打爬下?
通信只要求距离,你按规范做就行了撒
时间:  2008-11-4 08:30
作者: licn

规范要求间距不应小于2.5m。同时金属构件上产生的感应电动势不超过一定的数值,然后给出了一个公式,但是公式中涉及到的电力线与通信光(电)缆的互感系数以及综合屏蔽系数怎么取值啊???谁有这个标准 或者是表格 谢谢
时间:  2008-11-4 16:24
作者: 08新手上路

10KV以下的电力线能同杆架设,10KV以上的电力线不能同杆架设。同杆架设的时候要求电缆线与电力线的距离不得小于2.5米。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114