电杆地线问题请教?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-3-4 10:51
作者:
liuzs
标题:
电杆地线问题请教?
电杆地线问题请教?
什么是拉线式/直埋式/延伸式???
时间:
2009-3-4 16:16
作者:
绿野独狼
标题:
回复 1# 的帖子
拉线式地线:用拉线作为入地体的地线。具体的就是吊线与拉线联通做地线用,或者由拉线上把引出,伸出电杆顶端。直埋式:使用4.0铁线沿电杆,经过地线棒在电杆一侧直接入地。延伸式:只不过把直埋式入地点拉远。
时间:
2009-3-5 08:38
作者:
zhouxuefeng
解释的清楚透彻
时间:
2009-10-13 23:35
作者:
xiaokedou
时间:
2009-10-14 16:27
作者:
jiaoniankun
标题:
不错
不错
时间:
2013-4-26 10:41
作者:
e891377
延伸式:只不过把直埋式入地点拉远?拉多远?
时间:
2013-8-3 13:04
作者:
pjy520zl
拉线式地线:给拉线接地使用,用4.0毫米铁线支于杆顶部,下端压入拉线抱箍内,在用3.0毫米铁线绑扎4圈(一般绑扎两处)。
直埋式地线:当杆路与10KV以上高压电力杆交越时,此时需要在交越出两端的通信杆分别设置直埋式地线,使用同程式的镀锌钢绞线用地线夹板夹在吊线上,然后通过电杆引入地下与地线棒相连接,地线棒埋深大约0.5-1米左右。
延伸式地线:为了降低接地电阻,一般500米左右一处。
当拉线式和直埋式地线在相邻约5根杆以内同时需要安装时,一般就安装一种就可以了。其实施工队不可能给你安装这么多。