通信人家园
标题:
工作地,保护地,电源地的区别;共地的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-3-26 10:03
作者:
FHruan
标题:
工作地,保护地,电源地的区别;共地的问题
各位大侠,一直都对工作地,保护地,电源地这些东东的区别有点迷糊,期盼高手讲解下!!
另外,什么情况下可以共地?
谢谢赐教!
时间:
2009-3-26 10:56
作者:
FHruan
没有大侠指导下嘛?
自己先顶一下,免得沉了看不到
时间:
2009-3-26 15:47
作者:
sorldfish
我也想知道,我就知道工作地是与此相关48伏设备工作的,保护地是防止电压,电流损坏设备的,电源地不清楚是什么?
时间:
2009-3-26 16:24
作者:
dellnokia
工作地是直流电源的正极,保护地是防止电源漏电等设计的,电源地是交流电源的地线;共地是工作地、保护地汇接至一个地线排。这是问题比较复杂。
时间:
2009-3-26 16:54
作者:
匠人
工作地:把地线作为传输信号的一个电平参考点,如同轴线的外层金属丝网,就是接地的,它就是工作地,早期的广播,只有一根导线的,另一根导线也是工作地;
防雷地:在有雷电时有一个释放电荷的渠道,这就是防雷地,如MDF架的地线、交流电源地线(不是零线),等;
电源地:一般48V电源的+极,也是要接地的,它是电源地,和机架一般是相连的,是保护地。
一般,工作地、保护地、防雷地是接在一起的
时间:
2009-3-27 09:38
作者:
FHruan
学习了 多谢!
时间:
2009-9-20 21:32
作者:
msdx
学习了 多谢前辈!
时间:
2011-9-8 17:53
作者:
Rjand
懂了些的
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)