关于供电电缆横截面的问题
各位达人,请问在实际的工程当中,怎么计算需长距离铺设的供电的电缆的横截面积?
时间:
2009-4-8 07:11
作者:
cdma1xdj
导线、电缆线的使用,与电流、电压有关,也与本身的材料质量有关、还与选择导线(电缆)的截面的工程裕量有关。所以,它是一个很灵活的东西,例如,对于一个10A载流量的电路,你用截面2.5mm平方的可以吧,用2mm平方呢?用4mm平方呢?甚至用1.5mm平方的也行呀。都可以,并不是非得用哪个截面的不可。只能说哪个更合理,更恰当罢了。
再比如说:按每平方5A计算,这可说不准!小电流的载流量,这种计算是可以的,超过50A以上的载流量,你还用这个方法,就要出事情了。
最好的办法就是,首先知道电路中的载流量(额定电流),然后,查阅电缆(导线)厂商提供的允许的长期连续工作电流指标,大于或等于即可,当然,还应该乘以一个1点几的系数,算是工程裕量吧。
时间:
2009-4-8 15:50
作者:
super__m
主要是电压衰减决定用哪种大小的电缆.
一般供电要求衰减不大于5%,所以这时候你就拿着参数进行计算,把距离代进去,然后看衰减能否达到要求,不行,就再加大截面,但是部分通信设备可能对电压要求没那么高,衰减20%也可以用,那就根据实际情况算了
时间:
2009-4-8 17:12
作者:
wangwei811111
非常感谢两位的不吝赐教,这下有方向了