通信人家园
标题:
求助地锚石的生产标准
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-4-9 10:10
作者:
caoshuguang
标题:
求助地锚石的生产标准
地锚石的质量标准如何判断?里面有多少钢筋?混凝土标号是多少?
即:企业生产地锚石时依据的标准是什么?
时间:
2009-4-10 10:04
作者:
houshch
找到后说一声!
时间:
2009-4-11 09:20
作者:
落寞在杭州
我也想知道
时间:
2009-4-12 16:48
作者:
丁哥哥
等待知道的人顶
时间:
2009-4-13 09:17
作者:
jackeyche
俺也很想了解下,请问哪位大虾帮忙弄点吧
时间:
2009-4-13 14:39
作者:
XK1190
标题:
关于水泥拉线盘资料
拉线盘俗称“地锚石”,按材料划分为石质和水泥两类(木杆叫拉线横木)。文革以前很多地方的拉线盘为石质,且需和拉线地锚配合使用,故称为地锚石。因价高、制作时间长,现已不用。现在所用拉线盘几乎均为水泥拉线盘。
水泥拉线盘的质量标准我没有找到。我只能告诉你我所掌握的一些数据,供你参考。
1.水泥拉线盘有钢筋,所用钢筋均为Φ8mm;
2.水泥拉线盘的混凝土标号是C20(200#);
3.水泥拉线盘有A、B 2种型号,每种型号各有2个规格。其中A型体积为0.0175立方米,B型体积为0.0276立方米;
4.水泥拉线盘重量:A型为44公斤,B型为69公斤;
5.对质量的要求:(1)“三盘”(指卡盘、底盘、拉线盘)的预留孔眼,和预埋件应符合设计要求。(2)底盘的顶面和底面应保持平整。(3)钢筋混凝土构件应无裂缝、漏筋现象。
6.以上数据和其他数据(如钢筋形状、长度、数量)、图纸等数据资料,可查找(1)《长途电信明线线路工程手册》人民邮电出版社,1984年11月第二版,刘锡才编,465页;(2)《市内电话线路技术手册》人民邮电出版社,1985年2月第一版,吴达金编,454页即可。