380V |
油机发电设备 |
开关 电源 或称 整流 器 |
变压设备 |
380V |
事故照明 |
空调、保证照明 |
蓄电池组 |
固网接入层设备 |
-48V |
直流 |
220V、380V |
市电类别 | 每组电池的放电时间(小时) |
1类 | 1~2 |
2类 | 2~3 |
3类 | 8~10 |
4类 | 16~20 |
放电小时数 | 电池容量(额定容量的%) | 放电电流(额定容量的%) | ||||
10小时放电率 | 100 | 10 | | |||
| 8小时放电率 | 96 | 12 | |||
| 5小时放电率 | 85 | 17 | |||
| 3小时放电率 | 75 | 25 | |||
| 2小时放电率 | 65 | 32.5 | |||
| 1小时放电率 | 50 | 50 | |||
电池放电时间 (小时〕 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
放电系数K | 0.35 | 0.5 | 0.61 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T=10℃,C值 | 1.62 | 2.27 | 3.73 | 4.55 | 5.57 | 6.85 | 7.66 | 9.26 | 9.37 | 10.55 | 10.36 | 13.64 | 18.18 | 22.73 |
T=15℃,C值 | 1.55 | 2.17 | 3.56 | 4.35 | 5.5 | 6.55 | 7.33 | 8.86 | 8.96 | 10.09 | 10.87 | 13.04 | 17.39 | 21.74 |
导线性质 | 铜线 | 铝线 | 钢线 |
导线的导电率 | 57 | 34 | 7 |
电源种类 | 24 | -48 |
全程电压降(V) | 1.8 | 3.2 |
电动发电机 | 硒整流器 | 硅整流器 | 可控硅整流器 | 交流通信设备 | 照明 | 逆变器 | |
效率(%) | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
功率因数 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | \ |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |