标题: [求助]什么是一次下电?什么是二次下电  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-4-18 11:12
作者: 通宵夜夜     标题: [求助]什么是一次下电?什么是二次下电

现在看到在基站时,接电源时,要接的电源一般都是两种,一次下与二次下电?请问这是什么意思呢?
为什么要分一次与二次呢?
BBU为什么要接到一次下电呢?
还有RRU?
一次下电与二次下电有什么区别吗啊?
不分一次二次下电不行吗啊?

请教各位前辈!!!
时间:  2009-4-18 11:14
作者: 通宵夜夜

我是新人!
请各位前辈,多指教!!!
时间:  2009-4-19 11:17
作者: 小BTS督导

我也是新人,我的理解是一般设备是一次下电,而传输则是二次下电。因为掉站之后我们得保证传输是通着的,所以传输这块是二次下电。
时间:  2009-4-20 11:00
作者: wang1495

我原来看见过一个贴子是说这个的,说分一次下电,二次下电主要是为了保证传办事设备可以正常工作。电源柜在交流电断电后,会继续供电,但蓄电池电量有限,在电量下降到一定程度后,会切断部分电源供应,这就是一次下电,剩余电力继续供给传输设备,在电量低到保护电量时,会切断全部电源供应,以保护蓄电池,这就是二次下电。
请各位达人指教
时间:  2009-4-20 11:05
作者: 浩海腾龙

同意楼上的,我也是新人
时间:  2009-4-20 11:18
作者: sangyongli

,二次下电主要是为了保证传输设备可以正常工作。开关电源在交流电断电后,由蓄电池继续向负荷供电;但蓄电池电量有限,在电压下降到一定程度后,会切断设备电源供应,这就是一次下电;蓄电池继续供给传输设备,在达到蓄电池保护电压时,会切断全部电源供应,以保护蓄电池,这就是二次下电。
时间:  2009-4-20 14:05
作者: jsjs24167

一次下电是指当蓄电池工作时,当电压下降到一定时首先切断得负载。
时间:  2009-4-21 01:51
作者: ly344518292

一次下电和二次下电其实设置的主要目的是为了保护蓄电池和保证传输设备的正常运行。
或许你应该已经留意到,在基站中一般比较大型点的设备,如BTS等都是接在一次下电上,这是因为此累设备在正常运行***耗会比较大,所以在交流电停电的情况下当蓄电池的电量到达某一点时(一般参数设置是在46V左右),一次下电将会全部断电。而传输设备接在二次下电上的原因是为了保证后面站点传输的畅通。同样的道理,当蓄电池的电量到达某一点时(一般参数设置是在44V左右),二次下电也会断电来保护蓄电池。二者的主要区别就是设置的参数不一样。
至于BBU为什么要接在一次下电上的原因就是BBU+RRU从某种角度上说就是一个BTS,相对功耗比较大。
时间:  2009-4-21 14:12
作者: 通宵夜夜

多谢各位前辈的指教,俺了解了!
时间:  2009-4-26 11:20
作者: djn234

呵呵,学习了,谢谢!
时间:  2009-5-3 20:47
作者: hejingangok

干W工程就遇到过这问题了
时间:  2009-5-22 14:10
作者: 点心匣子

同意4楼 6楼的说法
时间:  2009-5-23 00:23
作者: zhangyuannian

问题提的好!
时间:  2009-7-25 23:01
作者: jie9732     标题: 怎么判断一、二次下电

个人觉得以蓄电池引入方向的铜排为基准点,第一个电路控制器与第二个电路控制器之间的铜排所下带的负载为二次下电,第二个电路控制器之后铜排所下带的负载就为一次下电。

其他同意4楼 6楼的说法。

[ 本帖最后由 jie9732 于 2009-7-25 23:13 编辑 ]