通信人家园
标题:
求教一个架空光缆大档距问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-4-20 08:28
作者:
sway001
标题:
求教一个架空光缆大档距问题
跨越河流,档距大于200米,请问应该如何处理?
时间:
2009-4-20 12:40
作者:
241742476
在原吊线的基础上架设辅助吊线 辅助吊线用7/3.0镀锌钢绞线 原吊线仍用原来程式的吊线
[
本帖最后由 241742476 于 2009-4-20 12:42 编辑
]
时间:
2009-4-20 12:56
作者:
zza0303
结合施工经验,直接用7/3.0吊线,不做辅助吊线,两头拉线做好
时间:
2009-4-20 13:10
作者:
sway001
现在这档立H杆,H杆上双横担,主吊7/2.6,辅吊7/3.0,H杆安装2根拉线,横担有拉弯变形可能.
还有其他加固措施吗?
时间:
2009-4-20 14:06
作者:
1997deman
两边各立2根杆,终端杆、跨越杆。终端杆与跨越杆10几米就够了,这四根杆都要做拉线,跨越杆做三方拉,终端杆只要做顺线路方向拉,另外需要做辅助吊线,按规范是正吊线用7/2.6,辅助吊线是用7/3.0的。
时间:
2009-4-21 13:23
作者:
今晚别走
做3.0的吊线就可以了。