作者: kosje     标题: [求助]求高人指点,电信人井的具体规格和热缩套管的具体使用

请高人指点下电信管道工程有多少种人、手孔规格。具体尺寸是什么?
还有电缆接续多少对的电缆该有什么型号的热缩套管?
什么情况下用接线子接续、什么情况下用模块接续?
非常感谢。
时间:  2009-4-29 10:09
作者: zjh1214

芯线接续一般按对数决定材料,100对以上的用模块,1个模块25对,100对以下的用接线子,1对2个接线子
时间:  2009-4-29 11:21
作者: engineering

人手孔只要分为 小号 中号 大号三种,他们又分为 直通型 三通型 四通型和局前井四种
各种尺寸 及配筋用料 土方 标准里都有
时间:  2009-4-29 13:10
作者: wangjiangxiao

2#说的不错 充气使用
时间:  2009-4-30 11:59
作者: han1375965

这个都不知道吗、
时间:  2009-5-1 00:10
作者: ltak2008

手孔一般是配线管道用,好多种,有行标里的SK系列,从SSK、SK1到SK3,还有国标里的手孔、(1220×920)和小号手孔,我们一般用SK系列的,各地也都不尽相同,尤其是手孔盖,五花八门,什么的都有啦,看你的实际需要而定~
时间:  2009-5-5 15:55
作者: red_may

hello,各位达人
我公司专业生产通信电缆接续用热缩套管。深圳长园旗下专业做通信的“长通热缩”
个人认为接线模块要方便的多,模块也有10对的哦
时间:  2009-5-5 23:57
作者: 江北闲人

关于热可缩套管,师傅可能是怕丢了饭碗,所以从来都不肯告诉我热缩套管什么规格该怎么用!于是,我就瞎折腾,乱烘一通,
热缩套管现在市面上不管什么品牌,有以下几种尺寸
20/9
30/12
40/45
50/18
60/22
75/25
92/30
等等等等
最大的那个家伙好象是200/65
前面的数字代表套管的直径,后面的数字大约是可包封的电缆的直径,
师傅不肯教我,我就把电缆量一下直径,然后再去找相应规格的套管.
烘烤的时候,偶把套管上的绿麻子烘成黄麻子,就不再烘了,
因为,再烘的话,那个套管就要咧嘴笑我啦.
哈哈

[ 本帖最后由 江北闲人 于 2009-5-6 00:00 编辑 ]
时间:  2009-10-14 16:15
作者: red_may

楼上的朋友,你们用的是我们家的产品
时间:  2009-10-14 20:48
作者: ZHM5420

还有电缆接续多少对的电缆该有什么型号的热缩套管?

一般情况下管道电缆采用好点的套管(管道电缆主干居多),例如瑞侃,套管选型是根据你所使用的电缆外径来确定套管程式,例如套管60/22程式:60表示套管热缩前的可包电缆的最大外径,22表示套管热缩后可包的最小外径,200对0.5线径电缆理论外径查定额附录为30,满足60>30>22,说明套管可适用该电缆,可选责该类型套管,经验提示:一般选着套管程式尽量选择套管热缩后最小外径接近电缆外径的套管,这样套管接续的空间大,便于操作。同时要更具电缆对数大小选着套管的长度也很重要的,例如RSBJ60/22-500,其中500就是套管的长度。
如果套管短了,技术较水的施工人员接续时就没法包住。
管道电缆接续接线模块选着,首选防潮型的模块。
100对以上电缆成25对倍数接续的一般选用接续模块,零星小于25对接续,即大对数电缆抽芯接续的部分可使用接线子。
总之经验值太多了,工作中慢慢积累。