通信人家园

标题: SDH的机房问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-5-5 21:27
作者: c15j23k1     标题: SDH的机房问题

想知道是怎么连的,比如外线进来到传输设备,设备到ODF和DDF,到了以后再通过他们跑到哪里去.我还是新手啊,懂的有限,谢谢大家
时间:  2009-5-5 21:41
作者: nova2000

你是做设计的?监理?厂家督导?
不同的人需要认识的深度不同,我好知道如何解答
时间:  2009-5-5 21:42
作者: c15j23k1

设计
时间:  2009-5-5 21:49
作者: zluo

去机房现场参观一下就都知道了
时间:  2009-5-5 22:49
作者: 飞天剑

传输的设计也比较复杂吧,单纯的接线不是很复杂,关键是根据现有光缆资源及位置和网络规模情况,做保护环就比较复杂了。单纯的连接我简单说下,光缆-----熔接在ODF架上,而SDH的光口一般就接入ODF架,2M线则成端在DDF架上,供其它设备(如程控交换机)使用。2M电路一般是落地电路,直接供其它通信设备使用。而光缆的对端一般也是同样的SDH设备,接法与本端一致。
时间:  2009-5-6 00:03
作者: 我是冷山

楼主问这个问题给人的感觉是楼主似乎还没有入门,你以2M为单位想想这个2M从哪来,又到哪去,然后又怎么回来的就要明白一些了。
嗨,发现自己说的也不明白
时间:  2009-5-6 09:09
作者: bcqqzx

引入光缆--ODF架--设备光口--设备--设备电口(2M)--DDF架--其它设备
时间:  2009-5-6 09:16
作者: 传输

其实你是做设计的问这问题真是不应该
这个是最基本的东西,我们给你解释了你理解的不深也是做不好设计
做设计是要对维护负责的
楼主随便找个机房学习一天就都明白了
希望楼主未来成为一个好的设计师
时间:  2009-5-6 15:20
作者: nova2000

大家不要砸LZ,现在的设计院就是一个画图的单位,所以有这样的设计不奇怪。
难得LZ愿意学习。稍后,我来回答这个问题。
时间:  2009-5-6 19:18
作者: 无聊_逛逛

设计院CAD精通就行了
时间:  2009-5-6 22:38
作者: renfgang

原帖由 飞天剑 于 2009-5-5 22:49 发表
传输的设计也比较复杂吧,单纯的接线不是很复杂,关键是根据现有光缆资源及位置和网络规模情况,做保护环就比较复杂了。单纯的连接我简单说下,光缆-----熔接在ODF架上,而SDH的光口一般就接入ODF架,2M线则成端在DD ...

学过
时间:  2009-5-7 08:30
作者: 1997deman

光缆进机房,首先就是成端了,成端在ODF(或ODU)上,通过尾纤(机房里看到黄色线很多是尾纤)跳到SDH的(IU1、IU2、IU5——一般SDH设备这些槽位光口先用),然后SDH设备下2M线(SDH设备自带端口,自带2M线)成端到DDF架上,如果机房只做基站用,那就是DDF上的2M接到BTS上供其使用。另SDH还可以接其他设备等等
以上是按基站形式来讲,相对简单点。
时间:  2009-5-7 09:33
作者: gangchaoli


时间:  2009-5-7 16:08
作者: cacti

人生路很漫长,先踏踏实实干活吧!
时间:  2009-5-7 16:14
作者: zgjnnyl

这问题回答有点难度,传输机房(设备)的作用现阶段给前几年是有很大区别的,先说以前传输设备的左右

几年前传输设备就是给固定电话网提供传输通道,就是连接同区域交换局(模块局)的,当然也包含不同区域的一干、二干传输了。还给基础数据网做承载用,就是些2M/155M电路,个别有点622.电路,一干、二干传输有部分2.5G电路。

现阶段通信业务的高速发展,传输设备已经发展到10G/40G甚至100G也马上商用了,语音网也IP化了,说白了基本变成全光的网络了,局域网内基本不用传输承载了,传输慢慢就剩下一干、二干设备了,当然还会有城域网存在了,

楼主还是说清楚一点你要了解的内容才好方便大家回答你的问题
时间:  2009-7-2 16:27
作者: guodanok

支持老虎哥哥
时间:  2009-7-2 21:28
作者: sunzhengjun

建议你去机房,呆一段时间,就明白了
时间:  2009-7-23 17:38
作者: 78234981

我也想了解这个
还没去过机房
过几天就要出差去机房了...
继续挖帖子
时间:  2009-7-23 22:46
作者: chunyu_1981

先假设是一个155M的ADM机房,那么应该传输设备应该有2个155M光口和若干个(假设4个)E1接口。2个155M的光信号从传输设备的光接口板出来,通过光跳线连到ODF架上。而4个E1从传输设备的电接口板出来,通过2M同轴电缆连到DDF架上。
假设经由此机房的是8芯全进全出的光缆,那么ODF架上应该有2排每排8个端子(适配器,或者叫法兰盘),ODF适配器其实和水管的接头一个道理,将两个水管分别拧在接头的两侧,这两个水管就通了。这8芯光缆从本站经过,相当于从中间断开,两个方向就各有8个接头,在熔纤盒和尾纤熔接后,通过尾纤接在ODF上。假设从王村过来的光缆接到了ODF第一排,李村过来的光缆接到了ODF第二排。那么传输设备的其中一个光口连到了ODF第一排的前两个端子,就表示这个光口通过到王村的8芯光缆中的2芯连到了王村的传输设备上。
DDF的适配器和ODF是一个道理,这4个2M都连到DDF的1-4端子上,哪个设备要用2M就把同轴电缆头接到这4个端子中的一个上,这个2M就通了。比如900M和1800M基站分别占用了1和2,专线租用占用了3,4。
时间:  2009-8-2 16:09
作者: 叶秋风

支持一下CHUNYU—1981!讲的很细~简洁明了!
时间:  2009-9-6 14:13
作者: hubeiunicom

传输新手向各位前辈学习,谢谢!
时间:  2009-9-6 14:48
作者: sunnyxf

有SDH设备的图么,谁给看看啊
时间:  2009-10-30 14:33
作者: pioneer20

dddddddd
时间:  2009-11-5 10:19
作者: wtcaoyajun

原帖由 chunyu_1981 于 2009-7-23 22:46 发表
先假设是一个155M的ADM机房,那么应该传输设备应该有2个155M光口和若干个(假设4个)E1接口。2个155M的光信号从传输设备的光接口板出来,通过光跳线连到ODF架上。而4个E1从传输设备的电接口板出来,通过2M同轴电缆连 ...

其实给你解释了你也不是很明白,关健是你要明白从业务侧到传输再到另一业务侧的信号流,在到机房对照一下就明白了
时间:  2010-3-19 09:59
作者: huguangsg

原帖由 nova2000 于 2009-5-6 15:20 发表
大家不要砸LZ,现在的设计院就是一个画图的单位,所以有这样的设计不奇怪。
难得LZ愿意学习。稍后,我来回答这个问题。

有时候关系搞好了,画图都免了。之前在一家设计院做,都是工程队把图纸发我们,我们负责签字就OK了。业主还很高兴我们这么做。
时间:  2010-4-29 13:20
作者: pluger

呵呵,楼主看来是还没搞清楚SDH的来龙去脉,估计的熟悉一段时间,否则做设计可有点离谱。
时间:  2010-5-3 21:59
作者: 改变自己的爱好

谢谢楼主,对我很有用。
时间:  2010-5-3 22:22
作者: liokin

去下机房啊,我们做完工程,画完简易图,设计院照我们图再画一遍就OK了
时间:  2010-5-10 18:06
作者: cquptzs


时间:  2010-5-12 12:38
作者: operatorYANG

感謝熱情分享!!!!
时间:  2010-9-25 16:05
作者: 746210






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114