标题:
[求助]双登蓄电池问题
昨天有人问了我一个问题,虽然很简单,但是的确不知道,电池放电电压最低能放到多少?他说43.2V。
看了资料
核对性试验放出电池容量的30%-40%,容量试验放出电池容量的80%。
难道是54V乘以80%等于43。2?二次下电是44V怎么会放到43.2,想不通。
我估计他的意思是电池放电试验时候能放到的电压,大家发表点看法吧:)
时间:
2009-5-7 09:59
作者:
nova2000
一般正常的带载,就是放到80%,也就是说放出20%,也就是说一共100ML的水,倒出20ML
我们的要求是,一般电池容量都要在80%~100%之间浮动,经常低于80%,对电池的容量和寿命不利,当电池容量放到80%以下就要做强制的容量测试了,这个也是维护准则不允许发生的事情,因为这有可能导致电池提前退服,而电池提前退服会导致维护成本超过预算,也会使得最先的投资计划出现偏差。
至于一次下电和二次下电是根据设备的重要性来设置的,当断电的时候,设置2个阀值,一次下电的时候,切断那些耗电大,重要性一般的设备(中断后不会造成其他设备的连带中断),比如交换机,目的是为了保障那些中断后会造成其他设备的连带中断的设备运行,比如传输,二次下电就是保电池了,一般一次是44V,二次是43.2V,就是说绝对不能低于80%。
奥运的时候,我听说有项目经理搞错这个80%的,认为可以放出80%。
于是我在当天的会议上特别指出这个问题,并把维护要求帖到每个有电池的机房
我也见过电池放干的,是由于动力环境监测系统故障坏了,可见这个动力环境监测系统还是很重要的。
[
本帖最后由 nova2000 于 2009-5-7 10:08 编辑
]
时间:
2009-5-7 10:33
作者:
无聊_逛逛
一次是45-47左右,看供电方式了,二次是44V,开关电源里面就这样设置的。放干基本不怎么可能。动力环境监测系统故障坏之前其他症状会发现的,最终排除隐患
时间:
2009-5-7 10:46
作者:
nova2000
二次你可以设置成44V,我的意思是说,二次最低只能设置在43.2V,就是80%的位置,你设得高,对电池有好处,设置的低对业务有好处,这个你们维护部门自己确认,但是,二次不能设置在43.2V一下,绝对不能。
时间:
2009-5-7 10:51
作者:
nova2000
这个也是,为什么通信设备淘汰的电池,收购的人大有人在的原因,因为还可以用,绝对不是直接按照极板去报废的。
我们的电池一般市内报废的,用在郊区的shelter里面。
看那些笔记本的用户经常把电池放到干,很多JS也浑水摸鱼说新电池要放到干再充电可以激活电池,现在早就不是镉镍电池的时代了,那么多人混淆视听的原因无非希望用户的电池早点报废,配件的利润往往比整机要高出很多
时间:
2009-5-7 11:09
作者:
无聊_逛逛
LS说的不错,不过中兴的设备太少了,HW把交换机,传输设备垄断了,爱立信垄断了主设备
时间:
2009-5-7 11:13
作者:
nova2000
华为并没有垄断传输设备,传输设备依旧是诸侯纷争的时代
爱立信根本不可能垄断主设备
中兴是他自己不争气,
我们也希望能多一个和华为竞争的对手,同时我们也小心不让垄断产生,因为这样垄断的一方就没有研发的积极性了
时间:
2009-5-7 11:19
作者:
无聊_逛逛
苏南就是这样的,LS
时间:
2009-5-7 11:24
作者:
cdma1xdj
标题:
回复 8# 的帖子
一个地区不能代表全部哦
时间:
2009-5-7 17:05
作者:
张章
标题:
回复 2# 的帖子
真是技术骨干啊,以后得和您多多学习了。
时间:
2009-5-8 08:48
作者:
alexdonna
标题:
长见识
时间:
2009-5-8 10:36
作者:
zgjnnyl
学习了,
时间:
2009-6-15 02:36
作者:
funian
放电只有20%吗?
那1000AH只有200AH来用了,如果负载是30AH那岂不是只挺得不到7个小时!!!这还是按二次下电算的
应该是放电率是80%才对吧???
时间:
2009-6-15 11:16
作者:
Michael_han
学习了
时间:
2009-6-15 14:38
作者:
lhb98
时间:
2009-6-15 16:13
作者:
nu
搞了这么多年通信,第一次听说80%是这个意思!!这个是放电容量的基本常识,比如说电池是2000AH容量,放电80%是指放出电池容量2000AH*80%=1600AH,换句话说,负载160A,放电10小时,就是1600AH,和电压一点关系都没有。如果电池好的话,放电到额定容量的100%,电池电压可能仍然48V;如果电池不好,可能放电1小时,放电容量不到10%,就2次下电了,都有可能的。
时间:
2009-6-15 16:53
作者:
rechar_xu
时间:
2009-6-16 18:11
作者:
linlong0575
学习了解一下,谢谢
时间:
2009-6-29 19:10
作者:
songyingcun
标题:
回复 2# 的帖子
不懂要先请教!不然信口开河,会让人家笑话的!不知你是学什么专业的。你先搞懂电池容量的定义再说话吧!
时间:
2009-7-9 19:36
作者:
luzhouzxh
标题:
看了下16#的帖子
电池放电和电压没关系是不对的吧,蓄电池在放电过程中随着电压的下降负载电流增加,怎么说没有关系?放电时间越长蓄电池电压就下降。蓄电池的质量(容量下降)影响放电时间。武汉州际开关电源(听说已经倒闭)这个厂家的电源监控模块有时一次下电不控制蓄电池断开,蓄电池放电到设备不能工作时,没有市电时设备掉电然后蓄电池电压上升设备再次加电从而引起蓄电池过放电,这样的蓄电池很快就老化。影响蓄电池寿命的地方很多,机房蓄电池维护时还是按照厂家的要求安装,还有就是室内环境温度得控制在25度,不能让蓄电池在高温环境下长时间存放和工作。望各位指教。
时间:
2009-7-14 10:44
作者:
zhoujinming
标题:
双登蓄电池问题
学习了,原来这方面都还要这么多知识。
时间:
2010-7-2 15:38
作者:
lendo
我是做通信电源设计的。
电池蓄电池组放电不是只能放出20%,通常是在正常情况下也就是在浮冲情况下电池容量必须大于其标称容量的80%,否则就认为电池容量达不到要求,应该更换。但并不是说电池一直保持在80%容量以上,如果这样电池标称容量就应该调整了,还要计算一下,多麻烦。
时间:
2010-7-13 19:34
作者:
3222871
标题:
回复 1# 的帖子
学习学习
时间:
2010-7-21 20:53
作者:
BOKUWAMOIDESU
和电压有什么关系?有没有直接的换算公式?
充放电测试的朋友问我这样一个问题,因为记录时记录电压值。