通信人家园

标题: 关于华为METRO500割接时设备起不来的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-5-11 23:14
作者: 风中纸雁     标题: 关于华为METRO500割接时设备起不来的问题

盐城地区现在室内分布由PDH改METRO500为3G升级做准备,但在割接的过程中,总发现2M闪断,误码贼多,设备,线,子弹头,等能换的都换了,近远端打环都正常,头疼,最后只好恢复原样了。所以到这请教各位大虾,希望不吝赐教,先谢谢了。
时间:  2009-5-11 23:21
作者: 风中纸雁

怎么没人来啊,高手啊,99俺吧,俺不想当泡菜啊。。。
时间:  2009-5-11 23:54
作者: lqlchk

你的问题没说的很清楚,最好详细点:2M闪断是在哪里查到的?传输设备上还是3G设备上?近端远端打环是往基站设备打还是往局端移动交换机方向打?今端指的是移动基站端么?如果你在移动基站端做环回给移动基站设备正常的话,还是找局端的故障吧,那里的可能性要高!,要是基站侧的传输设备看到2M闪断,最好将DDF撇开,直接有传输设备接入到移动设备看看,或者换个2M,再查查两设备的接地是否一致,电平相差大了也有影响的!!
时间:  2009-5-12 08:07
作者: 传输

大误码但两端打环都正常的话就重点检查全网时钟配置、接地是否统一
一般都是这两个原因,特别对基站的话影响更大
时间:  2009-5-12 09:32
作者: zzcs

一般理解是接地问题,需要DDF与设备共地,
如果不是共地因为电位差的问题会出现2M的中断
时间:  2009-5-12 13:25
作者: cortexer

学习了!不粗
时间:  2009-5-12 15:36
作者: 传输

原帖由 cortexer 于 2009-5-12 13:25 发表
学习了!不粗

您不是想说很详细吧
时间:  2009-5-12 15:58
作者: alexdonna     标题: 打酱油的


时间:  2009-5-12 16:00
作者: nova2000

老机房最好看看接地情况,要用兆欧表摇一下

另外抛开DDF架测试也是一个办法

你的出局光缆和老的是一个路由么?
时间:  2009-5-13 23:06
作者: 风中纸雁

现在基本上都是室内分布,不存在基站的问题
时间:  2009-5-14 22:19
作者: 风中纸雁

哎,这边割接已经几个站没有起来了,室内分布他接地还不知道在那边,如果真象大家说的设备与DDF要共地的话我还真没的办法,因为就没有DDF啊,哈哈/
时间:  2009-5-14 22:41
作者: linlong0575

一般理解是接地问题,需要DDF与设备共地
从原PDH可以使用,说明远端没问题,主要集中在近端
METRO500,可以出现问题的地方为电源(支流电源二次电是否稳定可靠),接地;传输线(制作头子)
与后端联系看看物理上是否可以,在逻辑上实现


从"但在割接的过程中,总发现2M闪断,误码贼多"
用万用表测试一下光端机的电源
时间:  2010-4-21 22:11
作者: qbonline

应该不是DDF接地的问题吧。看看线。。
我们做很多都没有DDF的。一样没问题。。前段时间还遇到个问题。。在网管上看是对的。。可是硬环上就是不对。。后来把插头线换了。。就没问题了。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114