通信人家园

标题: 求助,关于室外型或楼道多媒体箱接地问题。  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-5-13 13:03
作者: eliaomoy     标题: 求助,关于室外型或楼道多媒体箱接地问题。

求助

随着光接入技术的推广应用,FTTX技术在各个运营商中运营都很广泛,比如室外DSALM,室外型ONU,楼道内壁挂的ONU等,但是对于此类设备的防雷接地如何去做,怎么样做并没有具体的设计规范,请大侠们教教小弟,对这样的设备如何做接地,尤其是旧楼内,没有弱电间(井)的,怎样考虑呢?
时间:  2009-5-13 13:14
作者: tly_0309

单独做接地体,或者不接,某些厂家OUN不要求接地,但是一般箱子是要求接地的
时间:  2009-5-13 14:10
作者: super__m

楼内接地一般是利用建筑接地,因为建筑物的柱子是连到地网上的.
旧楼内自己做接地代价太高了,实在不行就找强电接地共用一下.
防雷便宜,该加就加.
时间:  2009-5-13 15:23
作者: nova2000

首先必须要注意的是接地和防雷不是一个概念。
时间:  2009-5-13 15:37
作者: laoliu10

原帖由 super__m 于 2009-5-13 14:10 发表
楼内接地一般是利用建筑接地,因为建筑物的柱子是连到地网上的.
旧楼内自己做接地代价太高了,实在不行就找强电接地共用一下.
防雷便宜,该加就加.


一般最好不要找强电接地共用,那个的干扰太厉害了,设备不一定能够正常工作,会影响使用寿命的。
时间:  2009-5-13 15:46
作者: 18943158896

  
   对设备做接地要求绝缘很高,避雷那就箱体固定的膨胀就可以当避雷地线用。
时间:  2009-5-13 16:22
作者: nova2000

原帖由 18943158896 于 2009-5-13 15:46 发表
  
   对设备做接地要求绝缘很高,避雷那就箱体固定的膨胀就可以当避雷地线用。


绝对不行,有你这么做的么?这会出重大人员伤亡事故。

地线必须要达到标准,而且要气象局验收备案。
时间:  2009-5-13 19:27
作者: ITU

即使旧楼女儿墙四周也会有类似钢筋的连接网,接在这个上面可以起到一定效果
时间:  2009-5-13 22:23
作者: swmmws

在我们这边室外DSALM,室外型ONU此类设备所带用户较多,全部采用新作地线的方式,具体采用何种方式需要根据当地的地址情况,一般满足接地电阻小于10欧姆即可,一般通过扁钢+角铁的方式解决,如果土质导电性较差可以采用添加降阻剂进行施工,1处投资大约在500元左右(含工料)。对于楼道内壁挂的ONU一般采用辐射接地棒的方法解决,效果较好。
时间:  2009-5-14 08:12
作者: tly_0309

原帖由 ITU 于 2009-5-13 19:27 发表
即使旧楼女儿墙四周也会有类似钢筋的连接网,接在这个上面可以起到一定效果

那个一般是防雷的,不能往上接!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114