线卡机框
CRS-16线卡机框外形尺寸: 59.94 W x 100.84 D x 213.36H (厘米),空机箱:425kg,满配重量752公斤
CRS-1线卡机框的维护空间需求
直流供电需求
CRS-1 线卡机框供电正常配置共需要24 条直流电源线缆和3条接地线缆。思科建议您使用具有相应额定电压的、含有多股线路的铜缆:
l
每个DC PEM都需要两组-48V输入,即每个PEM四条线路。
l
CRS-1共有两个直流电源架(用于安装6个PEM电源模块),共需要24条线路。
l
此外,每个直流电源架需要1条接地线,CRS机箱需要1条接地线。
矩阵机框
矩阵机框外形尺寸:59.94 W x 105.41 D x 213.36H (厘米),空机箱:355kg,满配重量769公斤。
CRS-1矩阵机框的维护空间需求:
直流供电需求
CRS-1 矩阵机框正常配置共需要16 条直流电源线缆和3 条接地线缆。思科建议您使用具有相应额定电压的、含有多股线路的铜缆:
l
每个 DC PEM 都需要两组-48V 输入,即每个PEM四条线路。
l
CRS-1 FCC 的每一个直流电源架需要8 条线路
l
CRS-1 FCC 共有两个直流电源架(用于安装4 个PEM 电源模块),共需要16 条线路
l
此外,每个直流电源架需要1 条接地线,CRS 机箱需要1 条接地线。