请教一下各位以下的问题
移动通信基站类别按工作性质可分为哪几种?
基站交流供电系统采用什么制供电方式,其电压为多少,主设备工作电源为什么,工作电压为多少?
基站专用电池名称为什么?由什么块组成?
基站外接引入交流电源电缆规格为多少?保护接地线为多少?蓄电池正,负级引出电缆为多少?
时间:
2009-5-31 21:54
作者:
飘零的雨
具体问题具体分析呀!《通信电源设备安装设计规范》
下例可参考
1.3.1交流供电系统
本工程的交流电源应采用三相五线制,基站提供15kW以上的交流电源。
1.3.2直流供电系统
本工程直流供电系统采用集中供电方式,由整流器、直流配电屏和电池组等组成,交流电经整流器整流后输出-48V直流电源,与电池组输出的-48V直流电源并联工作,经直流配电盘送至各用电设备。市电正常时,由整流器与电池组并联浮充供电。在市电停电时,整流器停止工作,由电池组提供-48V电源继续向负载供电。在市电恢复正常后,整流器又开始工作,提供设备所需的直流电源和电池的充电电流。
1.3.3电源设备配置
本工程基站电源设备采用(中兴公司的ZXDU500)组合电源系统,配置 3 块50A整流模块,可提供 150A/-48V直流电源;基站电池均采用(光宇系列48V/200Ah电池组)两组,每组电池均由4个电池串接后再与4个串接后的电池并联组成。
1.3.4蓄电池容量计算及配置
在市电停电或交流供电线路故障时,为保障通信设备连续供电,需要考虑电池供电时间的长短,尽量使通信设备在交流恢复正常之前,电池能保证直流的供电。
电池供电时间按:1-3小时配置
依据计算式:Q ≥ KIT/η[1+α(t-25)](Ah)
Q:蓄电池容量(Ah)
K:安全系数,取1.25
I:负荷电流(A),取71.86A(BTS满配电流+传输等其他用电
T:放电小时数(h),取3
η:放电容量系数,取0.75
t:实际电池所在地最低环境温度,取5℃
α:电池温度系数,取0.008
Q ≥ 427Ah
以上计算按照基站单机架最大耗电计算电池容量,实际运行过程中大部分基站电流在30A左右(所需电池容量179Ah),综合考虑放电时间和机房重量负荷两大因素,深圳职业技术学院东校区基站电池均满足需求。
1.3.5整流容量计算及配置
根据基站直流供电容量配置原则,基站为单载频三扇区配置,基站无线设备用电容量均为34A;传输用电容量均为0.2A,其他用电均为5A。
S111型基站主用整流器容量=负荷电流+电池均充电流(10小时率充电电流)=
电源设备采用ZXDU500。根据“通信电源设备安装设计规范”YD5040-97,整流器n+1冗余公式确定整流器配置原则,由以上计算分析可得,本工程中深圳职业技术学院东校区配置了 3 块50A整流模块。
1.3.6电源线选择
BTS电源线以及电池电源线应选用具有防火阻燃性能的铜导线,同时导线线径应满足要求。
按照固定 计算(全程允许压降3.2V),根据公式:
S = I L /ΓΔU
式中:S:计算段导体截面面积
I:计算段导体通过的最大电流
L:计算段导线回路长度(BTS电源线10m,电池线30m)
γ:计算段导体的电导率,铜为57
ΔU:分配到计算段导线上的压降
按电源设备到BTS允许压降为1.5V、电源设备到电池允许压降为1.2V计算,本工程基站满配功率为3200W(一个机柜),则可得BTS设备电源线线径S1至少应为10mm2,电池线线径S2至少应为32mm2。
本次工程华为公司所配BTS电源线线径为25mm2,符合设计要求。考虑到以后基站的扩容(至少扩至两个BTS机架),电池线至少应按70mm2配置。
时间:
2009-6-1 07:14
作者:
nova2000
2楼可大致参考
时间:
2009-6-1 11:13
作者:
liubaopeng
1.3.1交流供电系统
2009-6-1 11:23
作者:
dafeizai2008
哇好全啊,收藏了啊
时间:
2009-6-1 13:57
作者:
peak1
标题:
回复 1# 的帖子
你的考试题搬来了啊
时间:
2009-6-1 14:11
作者:
luzhouzxh
我觉得移动通信基站类别按工作性质可分为宏蜂窝 微蜂窝 直放站 室分这几种,不对还请各位大侠指正。
基站交流供电系统采用3相五线制供电方式,我们这一般都是4线,其电压380V,主设备工作电源为交流和直流2种,工作电压直流为-48V(+24V)交流就是220V。
基站专用电池名称为阀控式密封铅酸蓄电池。由什么块组成?我说下不知道对不对,答案是蓄电池由电池槽、正负极板组、电解液、隔板、安全阀、引出端子等组成一只蓄电池。
基站外接引入交流电源电缆规格为1、1.2、2.5、4、6、1.、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240m。保护接地线为多少?保护接地应根据设计计算了,开关电源(PS)、传输综合柜(ODF)、BTS等都要接保护地。蓄电池正,负级引出电缆为一般不能低于70的。
最后再说下自己的一点经验,不是什么都可以根据公式来套是不行的,比如现在工程完工还要考虑以后扩容等其他一些因数在内。
时间:
2009-6-1 14:14
作者:
luzhouzxh
基站外接引入交流电源电缆规格为1、1.2、2.5、4、6、1.、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240表示线径