通信人家园
标题:
讨论华为OSN 6800/8800供电要求过大
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-6-22 15:23
作者:
通信草根
标题:
讨论华为OSN 6800/8800供电要求过大
最近做OTN的设计,发现华为给提供的功耗过大,要求1架设备空开是2主2备63A空开,如果安装设备较多,若采用华为的OSN 8800设备,要求1架设备空开是4主4备63A空开,对电源供电很大的要求,按照现在的传输供电方式根本没有办法满足,请教各位通信同仁有什么好的解决办法
时间:
2009-6-22 21:09
作者:
zbjjfz
我认为那是空开的容量,不是实际耗电电流,并且主备2路实际消耗的电流最多也不会超过1路空开容量。应该重点关注只要实际电流能满足就行。可能投入使用后,实际消耗的电流估计远小于华为提供的值。
时间:
2009-6-25 09:48
作者:
通信草根
实际电流确实是比华为提供的耗电小很多,想请问下,那你们在做列头柜或者直流分配柜时,电源端子都是怎么考虑的呢
时间:
2015-8-19 16:51
作者:
zhangchengxin
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)