通信人家园
标题:
关于市政道路大型开挖后,通信管道的处理办法
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-7-1 10:10
作者:
zsw3050904
标题:
关于市政道路大型开挖后,通信管道的处理办法
如题
情况说明:
1、通信管道内穿有大量的光、电缆;
2、道路施工中,将地下的通信管道架空后向下开挖5米后开始土建施工;
3、在通信管道下方1米的高程处,道路土建工程施工完毕;
问题:
道路土建工程施工完毕后,在地下人防工程顶面恢复重建通信管道,问题是:
1、穿有光、电缆的波纹管,大部分已经损坏需要恢复(新加的波纹管
剖管
处理怎样核算)
2、架空的通信管道移入新建的4*8程式的管道内 (这些
迁移管线
处理怎样核算)
通信管道 定额中查不到此部分的核算依据? 怎样核算请大虾们帮助想想办法,在此深表感谢
[
本帖最后由 西红柿 于 2009-7-2 02:01 编辑
]
时间:
2009-7-2 02:01
作者:
西红柿
通信定额中确实没有剖管工艺和如此迁移管线施工方法的对应定额,,,
通信定额长期以来一直就没有真正的行家参与其中,,,
永远是一个跟不上工艺的败笔,,,
是通信设计、施工、工程管理、审计人员永远的缺憾,,,
从事设计一年的毛头都能发现其不合理的地方,,,
从事十年概预算培训的老师都无法解释很多子目设定的理由。。。
“套相近定额 加调整系数 忽悠局方同意”是成为专家的宝典!!!
时间:
2009-7-2 09:18
作者:
美丽心殿1515
同意版主的发言,深有同感!!
提几点建议请楼主参考:
1、因不知楼主是以何角度(设计?施工?)去做这个预算,所以可能“文不对题”,请谅解。
2、从设计角度谈,前期考虑方案时应注意:建设新管道不应将“剖管”所占孔数加入,新的就是新的,但应考虑对现有管道的保护。比如:既然已知管道会被“悬空”,设计时就应考虑保护费用,分两部分,工费、材料费,用板材做箱体,用角钢做吊架,使现有管道基本保存,再考虑新管道建成后,进行线路割接。以上所说的工料费,肯定没有现成定额来套用,但作为设计人员是有权提出对本工程使用的“一次性定额(估列)”!!
3、从施工单位来讲,剖管还是可行的,但工艺一定做好,否则以后的施工队遇到先拆缆,再穿缆,剖管穿不进缆,咱又该挨骂了!
[
本帖最后由 美丽心殿1515 于 2009-7-2 09:19 编辑
]
时间:
2009-7-2 10:30
作者:
1997deman
情况说明:
2、道路施工中,将地下的通信管道架空后向下开挖5米后开始土建施工;
3、在通信管道下方1米的高程处,道路土建工程施工完毕;
这个好象说的有点矛盾
你总的说来就是,原地面标高比道路设计标高还要高吧
所以要把原道路往下降
所以你要负责的管道会被挖出
问题:
道路土建工程施工完毕后,在地下人防工程顶面恢复重建通信管道,问题是:
1、穿有光、电缆的波纹管,大部分已经损坏需要恢复(新加的波纹管
剖管
处理怎样核算)
我记得以前我们是按孔公里算的,甲方有给个单价,然后在表五中体现,难得有这样的一个工程的,一般都遇不到的,所以太久了,具体单价也忘了。
2、架空的通信管道移入新建的4*8程式的管道内 (这些
迁移管线
处理怎样核算)
管道干吗要做成4*8?
这样挖深会加很多上去
你最少要挖2米以上
重新做的道路管顶离地面要深点,有道路压路机压过,沙没冲实的话,你的管道就报废了
另一个主干道路路面:山皮石垫层200mm,水稳层300mm,沥青路面130mm
所以路面就去了600MM左右了
通信管道 定额中查不到此部分的核算依据? 怎样核算请大虾们帮助想想办法,在此深表感谢
时间:
2009-7-2 16:48
作者:
wlhnc
楼上几位大侠,说地在理啊
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114