通信人家园
标题:
求助:交换机保护地线错接到工作地排,有什么后果?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2009-7-31 05:22
作者:
ck1clzh
标题:
求助:交换机保护地线错接到工作地排,有什么后果?
交换机保护地线错接到工作地排,有什么后果?
时间:
2009-7-31 08:02
作者:
super__m
没什么太大的后果,作用和接地电阻要求不同,所以一般分开,很多地方都是按联合做的
时间:
2009-7-31 08:03
作者:
ck1clzh
谢谢
时间:
2009-7-31 14:51
作者:
zluo
机壳可能有静电,把你的小手给电得麻酥酥的。
时间:
2009-7-31 16:14
作者:
麦田ャ守望者
时间:
2009-8-2 21:04
作者:
微笑99
我这里保护地 工作地 到后来都是接到1个地排 没觉的有问题
时间:
2009-8-2 23:09
作者:
传输
有没有搞电力的来详细解释下
貌似好多地方工作地和保护地都在一起
但是如果没区别那就不应该设计成两个了
时间:
2009-8-3 11:01
作者:
shenhqi
应该是雷击的时候容易损坏设备
时间:
2009-8-3 23:24
作者:
anthonyu
直流工作接地作用:1.利用大地作通信归路,2. 用大地作供电归路,3.减少通信回路的串音,4.抑制通信线路上的电磁干扰
保护接地:在通信电源设备中,将设备在正常情况下与带电部分绝缘的金属外壳与绝缘体之间作良好的金属连接,从而可以防止设备因绝缘损坏而遭受触电的危险,这种保护工作人员安全的接地措施,叫保护接地,又称安全接地。
时间:
2009-8-3 23:31
作者:
anthonyu
雷击时设备容易损坏的原因很多,比如设备硬件本身设计的问题。一般的硬件上应该设计有专门的防雷模块。但是处于成本等因素的考虑,很多硬件上未必会有。即便有,也不一定能够真正防雷。
三地合一也是防雷的手段之一,目的是设备受雷击时尽快将电流泄放到大地中。但是如果电流足够大,而地线不够粗或接地不好就会导致电流不能立刻泄放到大地中,反过来冲击防雷模块。而防雷模块这时就成了防雷的最后一道关卡。如果设计不好的,就只能烧设备了。
时间:
2009-8-5 22:59
作者:
conion
没问题
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)