标准号 | GB/T 18380.33-2008 |
中文名称 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 |
英文名称 | Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions-Part 33:Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables-Category A |
发布日期 | 2008-06-26 |
实施日期 | 2009-04-01 |
起草单位 | 上海亚龙工业集团有限公司、上海南洋电材有限公司、安徽华菱电缆集团有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、天津金山电线电缆股份有限公司 |
归口单位 | 全国电线电缆标准化技术委员会 |
采标情况 | IEC 60332-3-22:2000,IDT |
中国标准分类 | K13 |
国际标准分类 | ICS 29.060.20 |
摘要 | GB/T 18380的第31、32、33、34、35、36部分规定了一种试验方法,用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。 |
适用范围 | 本试验用于型式认可试验。试验用电缆的选择要求见附录A。火焰蔓延通过电缆试样的损坏范围来测定。本试验程序可用于验证电缆抑制火焰蔓延的能力。 GB/T 18380的本部分适用于A类,电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试样所含非金属材料为7L/m。供火时间为40min。电缆安装在钢梯前面,导体截面大于35mm2的电缆根据电缆试样段数量使用标准钢梯或宽型钢梯,导体截面35mm2及以下的电缆使用标准钢梯。A类用于评定高非金属材料体积含量的场合。 附录B中给出了推荐的性能要求。 |
页数 | 10 |
全文 | 标准全文(242K) |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |