通信人家园

标题: 怎么样理解开关电源一次下电、二次下电?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2009-8-16 22:06
作者: 黄启军     标题: 怎么样理解开关电源一次下电、二次下电?

我研究开关电源多年。本来以前老开关电源就只有一个常开型直流接触器根据电池放电性能就只有设置一个电保电压。现在如:北京动力源开关电源,装了两个常开型直流接触器,一个400A,一个200A。400A为一次下电,200A为二次下电。设置两个下电的电压可以在控制器设置下电电压,如果电保板U型短接冒断开的情况下由电保板设置两个下电电压,一般根据电池放电性能,一次下电电压设置为47-48V,二次下电电压设置为43V,厂家设计设置保护下电目的是为了保护蓄电池组,厂家增加了二次下电目的是为了更好保护重要的干线设备,我们可以把非常重要的干线设备直接接在二次下电,支线和附属设备接在一次下电,在市电中断蓄电池组深放电情况下可以更好的保护干线设备供电,我个人认为也可以把一次下电,二次下电做为通信设备主备用供电方式,我们单位几个机房我就这么做的。还一种情况有些厂家把二次下电直接挂在电池组输出端没有通过常开型直流接触器和电保板保护,想沟通了解可以联系我13870881871,18607912611 QQ"178346025

[ 本帖最后由 黄启军 于 2011-6-4 22:39 编辑 ]
时间:  2009-8-16 22:25
作者: 黄启军     标题: 照片

下电

附件: [北京动力源50D1] 未命名.jpg (2009-8-16 22:25, 120.98 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA1MTV8MjNmN2FmOGJ8MTc1NDc4MjM0NHwwfDA%3D
时间:  2009-8-16 22:26
作者: 黄启军     标题: 开关电源



附件: [开关电源] 未命.jpg (2009-8-16 22:26, 67.56 KB) / 下载次数 4
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA1MTZ8OTQxMDEzYTZ8MTc1NDc4MjM0NHwwfDA%3D
时间:  2009-8-16 22:27
作者: 黄启军     标题:



附件: [控制器] 命名.jpg (2009-8-16 22:27, 41.56 KB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA1MTd8NTFjZmE4NGR8MTc1NDc4MjM0NHwwfDA%3D
时间:  2009-8-16 22:29
作者: 黄启军     标题:



附件: [下] 名.jpg (2009-8-16 22:29, 39.64 KB) / 下载次数 2
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA1MTh8NjVlNDJmNjN8MTc1NDc4MjM0NHwwfDA%3D
时间:  2009-8-17 09:11
作者: BOKUWAMOIDESU

不错,学习了。
电源是个大工程啊。
时间:  2009-8-17 11:02
作者: zw923

我想和你交流下
请问你姓什么
时间:  2009-8-17 11:45
作者: zhou__kai     标题: 动力源DUM48/50D的设备

动力源DUM48/50D的设备
时间:  2009-8-17 16:48
作者: 张章

谢谢分享
时间:  2009-8-17 17:09
作者: ctt6902

动力源的设备一般比中茂的好
时间:  2009-8-17 17:56
作者: 相关部门

谢谢分享。。。。。。
时间:  2009-8-17 18:06
作者: coffee198375

呵呵,一次下电和二次下电是保护级别的不同,在通信网络中,传输网络是优先保证的网络,所以传输网络都接的二次下电,其他的业务支撑系统接一次下电。区别是当停电时,蓄电池开始供电,但是蓄电池的电压会随着供电时间下降,当蓄电池电压低于48V时,开关电源会把一次下电系统断开,也就是说剩下的电力将优先供给传输系统等重要网络,当电压继续下降到43V以下时,二次下电也就断开了。这就是一次和二次下电的含义!

[ 本帖最后由 coffee198375 于 2009-8-17 18:08 编辑 ]
时间:  2009-8-17 22:09
作者: zjmyx

好啊!学习了。
时间:  2009-8-17 23:30
作者: creatvcx

一二次下电的区分一般只在基站中应用的较多,其余场景一般较少应用(即一二次下电调成一致电压)
时间:  2009-8-18 13:33
作者: Issac_xue

学习了 ,谢谢分享
时间:  2009-8-18 14:45
作者: 死肥肥

学习了,谢谢分享
时间:  2009-8-18 16:19
作者: telcom_un

二次下电43太低了啊
时间:  2009-8-19 13:10
作者: 蓝光多媒体

好好学习 天天向上
时间:  2010-6-23 16:02
作者: licn

好贴 学习了 张知识啊
时间:  2010-6-25 09:58
作者: y13188992128

对电源柜有了新的认识
时间:  2010-7-26 13:40
作者: 阿根廷

学习了,谢谢!
时间:  2010-11-17 15:16
作者: 杰拉德

学习了
时间:  2010-11-17 15:17
作者: 杰拉德     标题: 谢了

学习了
时间:  2011-2-24 15:57
作者: skhygy     标题: 看看,学习下


时间:  2011-3-4 09:33
作者: wangyujin

大于100A 什么机房啊 负载好大
时间:  2011-3-6 17:09
作者: lg284702665

学习
时间:  2012-3-22 13:44
作者: sdh_d608

学习了,不错的帖子!
时间:  2012-5-14 11:17
作者: 梅老

我想知道接48V电源时,是先接的哪极?
时间:  2012-8-16 23:35
作者: qh6678

保护重点啊。。。
时间:  2013-9-23 17:25
作者: huayu1986

请问电池保护下电是怎么回事?
时间:  2013-9-23 17:42
作者: zhuqianzhou

主设备应接一次下电还是二次下电




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114